Hay un medidor de flujo de cuña existente. Debido al daño en la caja de membrana de presión positiva debido al daño, las cajas de membrana de presión positiva y negativa de doble brida se vaciaron y se colgaron en el mismo plano horizontal con un operador manual, que mostró una presión de +0,82 Kpa. El rango del medidor es 0-10Kpa. ¿Necesito cambiar el rango del medidor a 0,82-10,82 Kpa ahora?
Hay un medidor de flujo de cuña existente. Debido al daño en la caja de membrana de presión positiva debido al daño, las cajas de membrana de presión positiva y negativa de doble brida se vaciaron y se colgaron en el mismo plano horizontal con un operador manual, que mostró una presión de +0,82 Kpa. El rango del medidor es 0-10Kpa. ¿Necesito cambiar el rango del medidor a 0,82-10,82 Kpa ahora?
Hay un medidor de flujo de cuña existente. La caja de membrana de presión positiva resultó dañada debido a la instalación. Todas las cajas de membrana de presión positiva y negativa de doble brida se vaciaron y se colgaron en el mismo plano horizontal con un operador de mano. Mostró una presión de +0,82 Kpa. El rango del medidor es 0-10Kpa. ¿Necesito cambiar el rango del medidor a 0,82-10,82 Kpa ahora?
Sí, pero necesitas calibrar el rango. Generalmente, utilice una columna de agua para calibrar el rango medio. También puedes calibrar el punto cero. Preste atención a si el ajuste de cambio de presión es correcto.