Problemas de recuperación del agua de condensación de calefacción de instrumentos

2016-01-05View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por chensf123 el 5 de enero de 2016, a las 23:15. Hace unos días, vi que algunos colegas hablaban sobre la cuestión del aislamiento térmico y la calefacción. Dado que nuestra empresa está ubicada en el sur, mientras que nuestras fábricas se encuentran en el norte, nuestros empleados provienen en su mayoría del sur y no tienen experiencia en el mantenimiento de las instalaciones en zonas frías. Por lo tanto, garantizar la seguridad de los equipos durante el invierno se ha convertido en una prioridad importante en esta época del año. Utilizamos vapor a baja presión de 0,4 MPa para la calefacción. Dado que las tuberías utilizadas para la calefacción de los instrumentos son generalmente de pequeño diámetro, el agua de condensación se reúne en una red de tuberías y luego se envía de vuelta al sistema de tratamiento de agua. Debido a la alta resistencia del sistema, la eficacia de la calefacción es muy baja. Este año, debido a las intensas nevadas en el norte y a las bajas temperaturas, muchos transmisores se dañaron por congelación, y las tuberías de medición también se rompieron debido al frío. Dado que nuestro departamento de diseño también es una empresa del sur y carece de experiencia, solo podemos verter la mayor parte del agua de condensación directamente en recipientes abiertos, para luego devolverla mediante bombas de presión. ¿Cómo están las condiciones en el lugar para los amigos del norte?
Reply #22016-01-05
Dado que está diseñado para calefacción por vapor y que modificarlo para utilizar calefacción eléctrica sería un proyecto muy complejo, contamos con una cantidad suficiente de vapor a baja presión; además, desde el punto de vista de los costos, no tiene sentido pasar a utilizar calefacción eléctrica.
Reply #32016-01-05
4 kilogramos de vapor son suficientes. ¿Se ha asegurado adecuadamente el aislamiento térmico después del calentamiento?
Reply #42016-01-06
¿Producen aire para instrumentos por sí mismos? ¿El contenido de humedad del aire de instrumentación es inferior a 0,5?
Reply #52016-01-06
En las placas de orificio y en los puntos de medición de presión, se suele utilizar líquido anticongelante a base de etilenglicol; también es posible utilizar un solo brida con diafragma y líquido aislante en dichos puntos de medición. El nivel del líquido se controla generalmente con dos bridas equipadas con membranas y líquido aislante; también se puede utilizar anticongelante de etilenglicol. Por lo general, para la calefacción de las placas de vidrio no se utilizan los tubos de calefacción que vienen integrados en las propias placas. Detrás del deshumidificador con calefacción hermética debe haber una válvula de corte y una válvula de inspección. La mayoría de las veces, también utilizamos vapor a baja presión de 0,4 MPa para la calefacción. El transporte se realiza bajo presión atmosférica; la presión del agua condensada al salir del sistema suele ser inferior a 0,1 MPa, y no puede superar los 0,18 MPa en ningún caso. He visto que en dos empresas más al norte (Xinjiang, Dalian), el agua de condensación también se reúne y luego se transporta para su uso como energía.
Reply #62016-01-06
Somos una empresa petroquímica de Daqing. Antes, cuando utilizábamos calefacción por vapor, el equipo se congelaba con frecuencia; posteriormente pasamos a usar calefacción por agua caliente, con presión generada por bombas. El resultado fue excelente: ya no hay congelamientos. Pero, por lo general, se necesita vapor para la calefacción de los instrumentos que se encuentran en las torres altas.
Reply #72016-01-06
Dado que nuestra empresa de diseño también es una empresa del sur, al elegir los instrumentos se utiliza muy raramente el montaje por bridas; en su lugar, se emplean tuberías para la transmisión de presión. Los instrumentos que se ven afectados por el congelamiento son, en su mayoría, aquellos relacionados con sistemas de vapor, como el nivel de líquido en los tanques de vapor, la presión y el caudal del vapor, así como los sistemas de agua.
Reply #82016-01-07
Toda el agua de condensación del equipo se acumula en un tanque, desde donde es enviada a la red de tuberías de agua de condensación para su reciclaje
Reply #92016-01-07
Líquido anticongelante para la medición de presión, añadir una caja aislante para los instrumentos para garantizar su hermeticidad, y luego probar con calefacción eléctrica.
Reply #102016-01-07
Los instrumentos en el sitio cuentan con cajas aislantes, pero su eficacia como aislantes no es muy buena. La calidad del material aislante utilizado en las tuberías de los instrumentos es deficiente, además, este material es demasiado delgado. Entre otras causas, la mala circulación del agua hace que los instrumentos se dañen y no puedan ser utilizados. Pasamos todo un invierno ocupados en resolverlo y hacer las correcciones necesarias. . . . . Solo quiero saber qué buenos métodos y sugerencias tienen las diferentes unidades. Es imposible cambiar la calefacción eléctrica en todos los instrumentos. Transformar todo el sistema, que incluye equipos de tratamiento de agua, separación del aire, calderas, gasificación, conversión, purificación, metanol, amoníaco sintético y urea, supone un proyecto de enormes dimensiones, y económicamente no es sostenible.
Reply #112016-01-07
¿Sus instalaciones no son de estructura de hormigón?
Reply #122016-01-07
El agua desalinizada, los sistemas de gasificación, el agua gris, las plantas termoeléctricas y los compresores se encuentran en el interior del edificio, mientras que los demás dispositivos están en el exterior. No es posible colocar todos los instrumentos de control dentro del edificio, ¿verdad? Por ejemplo, si cambiamos el marco de referencia, ya no estamos en interiores; por lo tanto, los instrumentos relacionados con el agua y el vapor, como los desoxidadores y las calderas de este sistema, son los que más se congelan.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.