¿Qué tamaño de cable se debe utilizar para un motor de 45KW?

2016-01-06View Original

Thread Content

Motor de 45 KW, de cuatro niveles; la carga es un soplador de aire. Se encuentra a 260 metros del armario eléctrico. Dado que debe funcionar de forma continua durante largos períodos, ¿qué especificaciones de cable deberían utilizarse?
Reply #22016-01-06
YJV22 3*35+1*16
Reply #32016-01-06
¿Funcionará el YJV? ¿Hay algún problema con la distancia?
Reply #42016-01-06
Depende del lugar en el que se vaya a utilizar: si el cable se entierra directamente, si se pasa por canalizaciones o tuberías. También depende de si está en la zona sur o norte; la distancia y la caída de voltaje son factores importantes
Reply #52016-01-06
En el norte, por la pasarela; a 50 metros hacia adelante se encuentra la zona a prueba de explosiones. Los otros 200 metros corresponden a un entorno normal. La tensión de alimentación se mantiene aproximadamente en 400 V. ¿Está bien?
Reply #62016-01-06
Al utilizar 3*35+1*16, la caída de voltaje en la línea es de aproximadamente 20 V; eso no debería ser un problema. La pérdida en la línea es de unos 3 KW. No estoy muy seguro respecto a los detalles de este diseño. Si se desea que la pérdida en la línea sea inferior al 5%, probablemente sea necesario utilizar cables de 50 mm².
Reply #72016-01-07
La corriente del motor de 45 kW debería estar por encima de los 80 A. La capacidad de carga segura del cable de 25 mm es de 100 A
Reply #82016-01-07
¿Cuáles son las fuentes de emisión en las zonas a prueba de explosiones? En general, en las zonas a prueba de explosiones, los cables se instalan de forma expuesta o enterrados directamente. También hay otros cables dentro de los racks de cableado; puede seguir el método de instalación utilizado para esos otros cables. En el norte, durante el invierno, hay que tener cuidado con la congelación. Hay una sección que es zona a prueba de explosiones; le recomiendo utilizar cables blindados YJV22
Reply #92016-01-07
Dudo que seas especialista en electricidad; ¿haces una pregunta tan simple?
Reply #102016-01-07
Se puede consultar el contenido del capítulo nueve de la obra “Manual de diseño para distribución de energía en industria y edificios residenciales (tercera edición)”
Reply #112016-01-07
Por lo general, aquí es 1 kW por 1 metro cuadrado. :lol
Reply #122016-01-16
Personalmente, creo que no se está operando a plena capacidad; se debe elegir 25. Para operar a plena capacidad, se debe elegir 35
Reply #132016-01-17
Si se entierra en el suelo, lo mejor es utilizar YJV22; si se pasa por canalizaciones, se puede optar por YJV. El cable debe ser de tipo 3*50+1*25
Reply #142016-01-28
Además de tener en cuenta la capacidad de carga y la caída de voltaje durante el funcionamiento, también es necesario considerar la caída de voltaje al arrancar el sistema. La longitud del cable es de 260 metros, lo cual representa una distancia considerable. La especificación YJV 3x50+1x25 puede satisfacer los requisitos en cuanto a capacidad de carga y caída de voltaje durante el funcionamiento, pero no cumple con los requisitos relacionados con la caída de voltaje al arrancar. Teniendo en cuenta factores como la forma en que se instalará el cable, la temperatura ambiental y otros coeficientes de corrección, así como las pruebas de estabilidad térmica y de capacidad de carga, y teniendo en cuenta que la caída de voltaje durante el funcionamiento y al arrancar no debe superar el 10%, sería adecuado elegir el cable YJV 3x120+1x70. Esa es la opción que yo suelo elegir. Espero que esto te sea útil
Reply #152016-02-02
Este mensaje fue editado por última vez por 2664208 el 2 de febrero de 2016, a las 12:50. Teniendo en cuenta la capacidad de carga, la ruta de instalación y los métodos de tendido, se eligió el tipo YJV. El cable es de tipo 3*50+1*25. Dado que la longitud del cable es de 260 metros, se añadió una versión adicional del cable, de tipo 3*70+1*35
Reply #162016-02-06
En las plantas químicas de tamaño medio, para los cables se utiliza un calibre un poco mayor; se recomienda utilizar 3*70+1*35.
Reply #172016-02-16
Con carga ligera, seguramente se iniciará con reducción de voltaje a 45 KW. Se recomienda instalar un convertidor de frecuencia, ya que es más eficiente energéticamente y genera menos corriente. Incluso sin control de velocidad, el cable de 50 es suficiente. Por lo general, se utiliza un canal de distribución, del tipo YJV22 con revestimiento de acero. También funciona usar 70 o 120, siempre y cuando no le tenga miedo al jefe por despedirte.
Reply #182016-02-17
La corriente nominal del motor de 45 KW es de aproximadamente 85 A. Si el cable YJV-0.6/1 se instala enterrado, basta con utilizar un cable de 3X25; en cambio, si se instala al aire libre, se debe utilizar un cable de 3X35. Pero si la longitud de la línea es grande, es mejor elegir un nivel superior.
Reply #192016-02-20
En el norte se necesitan cables resistentes al frío; se recomienda utilizar el modelo ZR-YJVHD-0.6/1kV-3x50+1x25. Es necesario tener un margen de seguridad adecuado. En cuanto a si el cable es a prueba de explosiones o no, depende de si se utilizarán mangueras a prueba de explosiones o masilla especial para sellar las conexiones del cable cuando este se conecte al motor

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.