HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ayuda para seleccionar cables

2016-01-07View Original

Thread Content

Cable de alta tensión de 10.000 voltios, con núcleo de aluminio; la carga la constituyen dos transformadores de 630. La distancia entre ellos es de aproximadamente 2200 metros. ¿Debería elegirse uno de 150 o uno de 120? 120 es claramente un poco pequeño; el jefe necesita uno de 95. Es mejor que sea más grande; yo pensaría en elegir el 150. Estoy muy indeciso. Dame un consejo.
Reply #22016-01-07
Se puede consultar el contenido del capítulo nueve de la obra “Manual de diseño para distribución de energía en industria y uso civil (tercera edición)”
Reply #32016-01-07
Núcleo de aluminio 95, sin duda; De un solo núcleo, capacidad de corriente de 290 A; de tres núcleos, capacidad de corriente de 235 A (con aislamiento de tipo Fe) ; Tres hilos, capacidad de corriente 230A (reforzado)
Reply #42016-01-08
En teoría es así, pero en la práctica nadie se atreve a usarlo de esa manera. Más de dos mil metros… ¿Se ha tenido en cuenta la caída de presión? Es mejor ser precavido.
Reply #52016-01-08
¿Se ha calculado cuál es la caída de presión? 95 es suficiente, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.