En el punto 3.2.1 de 50235 se indica que las tuberías industriales de metal se clasifican según la norma TSG D0001 en las categorías GC1/GC2/GC3. En el punto 3.2.2, las demás tuberías, distintas de las tuberías a presión, deben clasificarse como tuberías para fluidos de categoría C o tuberías para fluidos de categoría D. En términos técnicos, las tuberías para fluidos de clase D son aquellas que albergan fluidos no inflamables y no tóxicos, o cuya toxicidad es de nivel de riesgo leve; además, su presión de diseño es menor o igual a 1,0 MPa, y su temperatura de diseño está por encima de -20 °C pero no superior a 185 °C. La categoría C se refiere a las tuberías de fluidos que no son inflamables ni tóxicos, o cuya toxicidad representa un nivel de peligro leve, y que no pertenecen a la categoría D. Por su parte, GC3 se refiere a tuberías que contienen medios fluidos no tóxicos e inflamables, cuya presión de diseño es inferior o igual a 1,0, y cuya temperatura de diseño está por encima de -20 °C pero no superior a 185 °C. ¿Por qué siento que hay algo contradictorio? Espero que todos puedan ayudarme a resolverlo
Reply #22016-01-08
Se puede entender de esta manera, pero el nitrógeno a 0,5 MPAG y a 40 °C, en tuberías DN80, no se considera un tubo a presión; según la definición de tubos a presión, estos son aquellos cuyo diámetro nominal es mayor o igual a 50 mm. Se excluyen las tuberías y los componentes de los equipos cuyo diámetro nominal es inferior a 150 mm, y cuya presión de funcionamiento máxima es inferior a 1,6 MPa (presión manométrica), siempre y cuando transporten gases no tóxicos, incombustibles y no corrosivos”. 2. En la práctica, al diseñar, también se tratan las tuberías que no están sometidas a presión como si estuvieran bajo presión. Por ejemplo, en el caso de una tubería de “nitrógeno a 0,5 MPAG, a 40 °C, DN80”, aunque no se trata de una tubería a presión, su diseño se realiza según la categoría GC3, en lugar de clasificarla en la categoría D. 3. En general, solo los tuberías con un alto grado de riesgo son consideradas tuberías a presión y, por lo tanto, están sujetas a supervisión. Para ellas es necesario seguir las normas correspondientes en su diseño. Las tuberías que no están bajo supervisión también pueden ser diseñadas de acuerdo con las normas aplicables a las tuberías a presión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.