Thread Content
La descripción del problema es la siguiente: Un transmisor de presión de tipo 4-20mA funcionó correctamente durante varios años. Hace aproximadamente un mes, cuando se encendía la bomba, los datos que se transmitían al PLC y que se mostraban en la pantalla táctil eran demasiado altos; eran casi 1,5 a 2,0 veces mayores de lo normal. Después de que la bomba se detuvo, los datos volvieron a la normalidad. Por lo tanto, solo sube de nivel cuando la bomba está en funcionamiento; sospecho que es la bomba la que genera interferencias electromagnéticas. Hice una conexión de tierra simple al instrumento, pero no funcionó. Por eso pido ayuda a todos, gracias.
La conexión a tierra de la carcasa del cable debe estar bien hecha.
Verificar si la capa de blindaje de los cables de señal cumple con los requisitos, y si la conexión a tierra es adecuada
Confío en la calidad de los cables. Más tarde verificaré si han sido dañados por presiones, ya que la mayoría fueron enterrados en su momento, y existe la posibilidad de que haya problemas con su blindaje.
Mi variador de frecuencia está en la caja de control del PLC, lejos del transmisor de presión; probablemente no sea el variador de frecuencia el que causa la interferencia.
Lo que más me gustaría saber es, ¿cuáles son generalmente las causas de estas interferencias que aparecen de repente?
Según lo que describes, parece que es la bomba mecánica la que causa las interferencias. Verifique si el aislamiento está bien conectado y también compruebe si la capa de aislamiento sigue estando conectada, es decir, desde el indicador hasta el DCS. Si se desea dejar de utilizar ese transmisor, se puede desconectar la conexión a tierra del blindaje en el lado del DCS. A continuación, se puede hacer un cortocircuito entre el blindaje y cualquiera de los hilos del cable del transmisor; luego, se verifica en el lugar si hay conductividad.
La última edición de este mensaje fue realizada por zxb1990 el 8 de enero de 2016, a las 17:37. Según lo que describes, es posible que el cable del instrumento no pueda resistir las interferencias durante la transmisión de señales. También sería necesario verificar cómo está conectado a tierra el señal del instrumento. Hay que comprobar si los cables que transportan estas señales están muy cerca uno del otro, o si la cubierta exterior del cable del instrumento está dañada, lo cual podría reducir su capacidad para resistir las interferencias.
He tenido problemas similares: en el taller hay convertidores de frecuencia y bombas. Cuando la bomba se enciende, la salida del convertidor de voltaje varía; pero cuando la bomba se detiene, el voltaje vuelve a la normalidad. La solución final fue conectar un módulo de alimentación de 220V a 24V; además, se conectó también una barrera de aislamiento, o sea, una barrera de seguridad. De esta manera, se resolvió el problema.
Al medir la presión en un lugar, no necesariamente se trata de interferencias electromagnéticas; también podría ser debido a obstrucciones.
También tenemos una situación similar a la tuya: el PLC controla la frecuencia del convertidor de frecuencia, pero la frecuencia establecida no coincide con la señal de salida de 4~20 mA. La señal de salida es mayor que la frecuencia establecida; sin embargo, al detener la bomba, se obtiene un valor de 4 mA, lo cual es normal. Antes se utilizaba normalmente
Gracias a todos. El problema final fue el del cable. ¡Muchas gracias!
Instale dos sensores, uno en el lugar y otro a distancia, para ver si la presión es tan alta. Si no lo es, revise el transmisor de presión; debe haber algún problema con las mediciones