Thread Content
20160109 Pregunta diaria: Se otorgan de 1 a 3 puntos por la participación. Si se responde correctamente y se incluye un análisis, se añaden de 3 a 5 puntos más. Al calcular la carga trifásica equivalente, si solo existe carga entre líneas, entonces la carga trifásica equivalente para un único aparato es igual a ( ) veces la carga entre líneas. Raíz 3
Al calcular la carga trifásica equivalente, si solo existe carga entre líneas, la carga trifásica equivalente para un único equipo es igual a (3) veces la carga entre líneas
Al calcular la carga trifásica equivalente, si solo existe carga entre líneas, la carga trifásica equivalente para un único equipo será (3) veces la carga entre líneas.
Al calcular la carga trifásica equivalente, si solo existe carga entre líneas, la carga trifásica equivalente para un único equipo es igual a (3) veces la carga entre líneas.
Al calcular la carga trifásica equivalente, si solo existe carga entre líneas, la carga trifásica equivalente para un único equipo será (3) veces la carga entre líneas.
Raíz cuadrada de tres veces. La norma “Normas para el diseño eléctrico de edificios civiles”, en su artículo 3.4.5, establece que cuando la carga monofásica debe distribuirse de manera equitativa entre las tres fases, y cuando la capacidad total de la carga monofásica es inferior al 15% de la capacidad total de la carga simétrica en las tres fases dentro del rango de cálculo, entonces toda la carga se considera como carga simétrica en tres fases; Cuando se supera el 15%, la carga monofásica debe ser convertida en una carga trifásica equivalente, para luego sumarla a la carga trifásica. La carga trifásica equivalente puede calcularse de la siguiente manera: 1. En el caso de una carga trifásica, la carga trifásica equivalente es igual a tres veces la carga máxima de una de las fases. 2. Solo cuando existe carga entre líneas, la carga trifásica equivalente es: para una sola unidad, se toma 3 veces la raíz cuadrada de la carga entre líneas ; En el caso de varias unidades, se toma 3 veces la raíz cuadrada de la carga máxima entre líneas, más (3-raíz cuadrada) veces la carga máxima anterior entre líneas. 3. Cuando existen cargas entre líneas y también cargas por fase, primero se debe convertir la carga entre líneas en carga por fase. Luego, se suman las cargas de cada fase por separado; la carga por fase más alta se multiplica por 3 para obtener la carga trifásica equivalente
Al calcular la carga trifásica equivalente, si solo existe carga entre líneas, la carga trifásica equivalente para un único equipo es igual a (3) veces la carga entre líneas.