La situación actual es la siguiente: la válvula de lluvia está controlada por un solenoide que es activado por el sistema; cuando se produce una interconexión, se genera una tensión de 24 V, lo que hace que el solenoide se active. De este modo, las cámaras superiores e inferiores de la válvula de lluvia se vacían y la válvula se abre; Dado que esta válvula electromagnética no está cargada en condiciones normales, no es posible detectar si el circuito funciona correctamente. Para que esté siempre cargada, ¿en qué aspectos se deben realizar las modificaciones? Lo que estoy considerando es que la salida del sistema incluya un relé; después de que el relé distribuya la corriente, se conecta un contacto normalmente cerrado al solenoide eléctrico en el sitio. El solenoide eléctrico debería ser reemplazado por uno de tipo dos vías y tres posiciones. ¿Hay usuarios de válvulas antiligera o solenoides relacionados que quieran discutir si es necesario realizar cambios, y qué otras formas más prácticas existen para lograrlo sin tener que reemplazar el equipo?
Si solo quieres probar el circuito, ¿no se puede usar una fuente de alimentación regulada de 24V o un generador de señales?
También hay muchas válvulas electromagnéticas que cuentan con un dispositivo manual; también puedes echarle un vistazo
No sé cuáles son las normas de prevención de incendios, pero desde el punto de vista de la seguridad en caso de fallos, es necesario que esté siempre conectado a la corriente.