Con el mismo tema: si se calienta el mismo medio con vapor sobrecalentado a 215°C y 1,0 MPa, o con vapor saturado a la misma temperatura pero a 1,5 MPa, ¿cuál área de intercambio de calor será necesaria bajo la misma carga térmica?
La última edición de este mensaje fue realizada por lupg el 15-1-2016 a las 14:23. En la fórmula Q=K.A.ΔT, se especifican los valores de Q y ΔT. La diferencia de temperatura del vapor sobrecalentado varía, mientras que la diferencia de temperatura del vapor saturado es constante. En el título del autor, el valor de K también cambia. Estrechamente relacionado con esto está la velocidad del medio. 2 Para el vapor sobrecalentado, aunque la temperatura varía, sigue estando en fase gaseosa; esto no afecta significativamente la velocidad de convección ; El vapor saturado, al perder calor, se convierte en fase líquida; su volumen disminuye significativamente, la velocidad del flujo también disminuye, el número de Reynolds disminuye, y el valor de K también varía. 3 Para determinar cómo varía el valor de A, se pueden calcular algunos escenarios de funcionamiento
Premisa: Dado que el autor indica que se trata de la misma carga térmica, es decir, los parámetros del proceso en el lado del refrigerante son los mismos, y la diferencia en los requisitos de subenfriamiento del vapor en el lado térmico no es grande. En estas condiciones, la diferencia en la diferencia logarítmica de temperaturas es pequeña, por lo que el coeficiente de transferencia de calor tiene un impacto más significativo. El coeficiente de transferencia de calor por condensación del vapor sobrecalentado es menor que el del vapor saturado; por lo tanto, es lógico estimar que se necesita un área mayor para el vapor sobrecalentado.