¿Cuál es la razón por la cual el valor del medidor de nivel con transmisor de presión en el día de hoy es más alto que el del día anterior?

2016-01-13View Original

Thread Content

En los tanques subterráneos de las estaciones de servicio se utilizan transmisores de presión para medir el nivel del líquido de forma automática. Los valores registrados el primer día, al ser tomados nuevamente a la mañana siguiente, eran 1 centímetro más altos que los del día anterior. Se solicita a los expertos que analicen las causas de esto. Gracias.
Reply #22016-01-13
¿Se trata de una desviación en el punto cero del transmisor de nivel debido a la presión?
Reply #32016-01-13
Oil ha tenido un segundo hijo:lol:lol:lol
Reply #42016-01-13
¿Qué tan amplio es el rango de los medidores de nivel? A 10 metros, si se desplaza 1 cm, eso sería solo el 0,1% de FS… Es como tener ojos muy pequeños; no es de extrañar
Reply #52016-01-13
¿Será que la gran diferencia de temperatura causa errores debido a las diferentes densidades...?
Reply #62016-01-13
Tanque enterrado en la gasolinera, de 1,6 metros de altura.
Reply #72016-01-13
La diferencia de temperatura en los tanques enterrados no será muy grande; la temperatura actual es de 1 a 6 grados.
Reply #82016-01-13
No entiendo la razón, por eso pregunto a los expertos
Reply #92016-01-13
Los sensores de presión, con un rango de medición más amplio, no presentan ningún problema técnico; incluso se pueden fabricar de forma estable y precisa utilizando partes como los pies de cerdo. En cambio, cuanto más reducido es el rango de medición, más difíciles son de utilizar; son incluso más problemáticos que los perros o las personas pequeñas. . . Una columna de aceite de 1,6 metros implica una presión de aproximadamente 13 kPa, lo cual se considera una presión muy baja. . . Si utiliza un manómetro de tipo “cara grande” o de doble brida, entonces un desvío total de 1 centímetro también se considera normal
Reply #102016-01-13
Además, si los sensores de presión son completamente estables e ideales, entonces los cambios en la densidad y en el volumen del fluido debido a la expansión térmica o contracción por frío no causarán cambios en las lecturas de presión. Es decir, el valor de (m·h) en la fórmula para calcular la presión estática es un valor constante
Reply #112016-01-13
Deriva integral del sensor, que incluye la deriva en el punto cero, la deriva en la sensibilidad al punto cero, la deriva térmica y la incertidumbre asociada a dicha deriva térmica, además de la deriva temporal. . . No es un valor fijo
Reply #122016-01-13
Hay un error de escritura; debería ser deriva de sensibilidad
Reply #132016-01-14
Ay, el transmisor no funciona bien; su valor varía constantemente. Hay que reemplazarlo por uno nuevo de inmediato. No hace falta pensar en la expansión por calor y contracción por frío, ¿podrían los cambios de volumen ser tan grandes?
Reply #142016-01-14
En primer lugar, no debería tratarse de desviación nula. Si la desviación es tan grande durante toda la noche, entonces la calidad de este reloj es deficiente; En segundo lugar, no es causado por la densidad; la densidad varía con la temperatura. Un cambio tan pequeño, de 1 cm, es imposible, a menos que el medio se convierta de repente en uno con mayor densidad que el agua. En tercer lugar, si sus tanques son subterráneos y se utiliza un transmisor de presión único para medir el nivel del líquido, es muy probable que su medidor de nivel sea de tipo neumático. Si es así, puede verificar si hay obstrucciones en la manguera de alimentación de aire, o bien aumentar ligeramente la presión del aire para evitar dichas obstrucciones
Reply #152016-01-14
El tanque está bajo tierra; para medir el nivel del líquido se utiliza un transmisor de presión en la superficie. No es necesario soplair nada para hacer la medición. ¿Cómo se mide entonces? ¿Acaso el transmisor también debe estar bajo tierra, pegado al tanque?
Reply #162016-01-14
Con 1,6 metros de altura, sigo recomendando usar una boya de montaje superior
Reply #172016-01-14
Con 1,6 metros de altura, sigo recomendando usar una boya de montaje superior
Reply #182016-01-25
Gracias a todos los expertos. He contactado directamente con el fabricante para que lo devuelvan a la fábrica; solo que la razón aún no está clara. :)Gracias
Reply #192016-07-24
Se ha encontrado la causa: es el transmisor de nivel de líquido bajo presión el que provoca cambios en el nivel debido a las variaciones de presión dentro del tanque.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.