Thread Content
La presión de alivio de la válvula de seguridad en la tubería principal de vapor es de 0,64 MPaG, y la velocidad del vapor en la tubería de salida de la válvula de seguridad es de 78 m/s. ¿Es necesario instalar una placa de orificio en la tubería de salida de la válvula de seguridad para reducir el ruido en estas condiciones? Además, ¿cuál es el método de cálculo para las placas de orificio utilizadas para reducir el ruido en las tuberías de alivio?
Probablemente no se trate de reducir el ruido; los silenciadores son los que realmente sirven para disminuir el ruido. Las rejillas ubicadas en las tuberías de despresurización sirven, seguramente, para reducir la presión
¿Cómo se puede instalar una placa de orificio en la línea de salida de la válvula de seguridad? De esta manera, no se cumple la función de seguridad para aliviar la presión.
@De alta gama y elegante. ¿Podría el profesor darme algunas indicaciones? ¡Gracias!
He calculado la placa de orificios para vapor secundario según HG20570, pero siento que hay algunos problemas.
El profesor tan competente ya no ha entrado en Haichuan desde hace medio año. @SabioMing @*lihuagong @*nht1 @ylb913 @ValvulaMingming
Para la liberación de vapor, no tenemos placas de control; en caso de que las haya, son silenciadores.
Según lo que dijeron los expertos de arriba, use un silenciador. Nunca he visto que se utilice una placa perforada