HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Valor de referencia de la válvula de regulación

2016-01-13View Original

Thread Content

Hay una válvula de regulación de presión con 2 salidas. Cuando la primera salida está abierta y la segunda cerrada, la válvula debe mantener una presión constante de 2,0 MPa (valor establecido). Cuando la primera salida está cerrada y la segunda abierta, la válvula debe mantener una presión constante de 3,0 MPa (valor establecido). El ciclo se repite automáticamente cada hora. ¿Cómo se puede lograr esto? Establecer los valores manualmente es demasiado laborioso; ¿se puede utilizar un control selectivo? ¡Gracias!
Reply #22016-01-14
Este mensaje fue editado por última vez por zxb1990 el 17-1-2016 a las 14:48. ¿Su válvula de regulación de presión utiliza un posicionador de doble acción? El localizador de doble acción no funciona simplemente con la primera vía abierta y la segunda cerrada, o con la segunda vía abierta y la primera cerrada
Reply #32016-01-14
¿Quieres que una válvula de regulación envíe señales a dos circuitos, y que los circuitos se elijan mediante válvulas de corte? Eso no está bien, habrá grandes fluctuaciones de presión en el momento del cambio, por lo que no se puede utilizar
Reply #42016-01-14
El autor no lo ha explicado con claridad: ¿necesita controlar diferentes presiones en cada tubería de forma independiente, según el tiempo, o prefiere utilizar una válvula de regulación para controlar la presión en dos tuberías? Si es el segundo caso, entonces, como se dijo en la planta 4, no se puede utilizar. ¿Cuáles son exactamente tus requisitos en cuanto a la calidad del trabajo?
Reply #52016-01-14
Este mensaje fue editado por última vez por khhby116 el 14-1-2016 a las 11:42. Eso no es un problema; la salida cuenta con una válvula de limitación de corriente, lo que permite una descarga lenta de presión. Lo que quiero saber es qué solución se puede utilizar para lograrlo Hablan de un doble efecto, son dos conceptos; no se ha comprendido bien el enunciado
Reply #62016-01-14
El autor no lo ha explicado con claridad: ¿necesita controlar diferentes presiones en cada tubería de forma independiente, según el tiempo, o prefiere utilizar una válvula de regulación para controlar la presión en dos tuberías? Si es el segundo caso, entonces, como se dijo en la planta 4, no se puede utilizar. ¿Cuáles son exactamente los requisitos en cuanto a los procesos que se deben seguir? En el primer caso, es necesario controlar por separado dos tuberías de presión diferentes
Reply #72016-01-15
Primero, comuníquese con el fabricante de la válvula de regulación para ver si una diferencia de 10 kilogramos permite un buen funcionamiento de la misma. En realidad, solo falta una válvula de regulación. ¿Por qué insiste el autor en resolverlo con una sola válvula?
Reply #82016-01-16
Mi entendimiento es que se trata de un problema en el que hay valores dados que pueden cambiar. Dos valores dados se controlan a través del DCS, mediante la apertura y cierre de dos válvulas, para así regular la salida de esos dos valores, ¿verdad?
Reply #92016-01-17
La válvula de regulación controla dos circuitos: uno se abre y el otro se cierra. Para lograr esta función, solo existe la válvula de tres vías. Pero al cerrar una vía, ¿será posible también regular el grado de apertura de la otra vía? Probablemente no. Incluso en el mismo conducto, se recomienda utilizar dos válvulas de regulación: una para la ruta principal y otra para la ruta secundaria. En la configuración del DCS, se puede programar que estas válvulas realicen un ciclo automático cada hora; las válvulas de regulación establecerán automáticamente los valores adecuados, y esto se podrá lograr mediante el control PID con uno o dos transmisores de presión. Actualmente, los diagramas PID suelen diseñarse con dos válvulas de regulación.
Reply #102016-01-17
Añadir un bloque de selección, un temporizador antes del pin de valor establecido en el bloque PID; es una lógica de control muy simple

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.