Las válvulas de tipo “magnetic flip plate” que hay en la planta cuentan con función de visualización en tiempo real y transmisión a distancia. La señal que se recibe desde una de ellas es bastante buena; en el sistema DCS no hay prácticamente cambios. La otra válvula está a una distancia mayor, probablemente de más de 100 metros. La longitud de las válvulas es de 3 metros. En el sistema DCS se puede observar claramente una curva sinusoidal; a veces las fluctuaciones son bastante grandes: cuando son pequeñas, rondan los 2-3 cm; pero cuando son grandes, pueden llegar a los 10 cm. Sin embargo, las fluctuaciones en el nivel del líquido que se muestran en la pantalla son de apenas 2-3 mm. ¿Qué podría causar esto? También se han reorganizado los cables dentro del gabinete, pero eso no ha mejorado la situación
. . . . ¿Es interferencia de señal? O quizás haya algo de metal junto al tarro. . .
Puede que haya algún problema con los contactos de reloj dentro del mecanismo de palanca magnética; hay que desmontarlo para revisarlo
Primero, verifique si la configuración del rango del DCS coincide con la situación en el sitio; también compruebe si existen variables intermedias. Solo luego vaya al sitio para inspeccionarlo; Se vacía el flotador del medidor de nivel; se conecta un amperímetro en la línea de señal. Se acerca un imán, sucesivamente, a los puntos del 0%, 50% y 100% del bastón de transmisión a distancia. Se observan los valores mostrados por el amperímetro y por el DCS para comprobar si coinciden. Si no coinciden, se ajusta la parte del transmisor.
¿Es el valor de fluctuación un valor fijo? ¿Es consistente el tiempo de fluctuación? Si el valor de la fluctuación es un valor Entonces, coloque manualmente el flotador en este lugar para ver si hay fluctuaciones ¡Existen muchas formas de hacer la inspección! ¡Es muy simple! ¡No tiene mucho que ver con la percepción de distancia!