Problemas en la línea auxiliar de la válvula de regulación de agua de calderas

2016-01-15View Original

Thread Content

¿Para la caldera de combustible y gas de 150 t, es necesario añadir una línea auxiliar a las válvulas de regulación? ¿A quién se aplica una presión de 14 MPa? ¿Qué pasa si no se utiliza una línea auxiliar y la válvula de regulación falla?
Reply #22016-01-15
Si solo falla la válvula de regulación de agua, no hay necesidad de hacer nada; ¿acaso la válvula de regulación no cuenta con un bypass? Se ajusta manualmente la apertura del derivación según el nivel de líquido en el tanque de vapor, mediante el uso de una derivación.
Reply #32016-01-15
Lo que yo llamo ruta secundaria es el bypass; el departamento de diseño dice que no es necesario añadir un bypass
Reply #42016-01-17
El bypass es sumamente importante; durante el funcionamiento, las dos válvulas manuales de la válvula eléctrica de la línea auxiliar de alimentación de agua (bypass) deben mantenerse abiertas constantemente. Uso de emergencia en caso de fallo en el suministro principal de agua, para mantener el llenado del caldero.
Reply #52016-01-18
Seguramente hay que instalar un bypass; la presión del agua es de 14 MPa. Se trata de calderas a alta presión, así que sería muy peligroso no instalarlo
Reply #62016-01-18
Debería añadirse una válvula de regulación auxiliar de derivación, para utilizarla en condiciones de carga baja o en caso de fallo de la válvula de regulación principal
Reply #72016-02-06
Es necesario añadir una línea auxiliar al válvula de regulación de agua

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.