¿Cuál es la causa de que se encienda la luz de error en la barrera de seguridad térmica P+F?

2016-01-15View Original

Thread Content

Hoy se instaló una barrera de seguridad para la protección contra cambios bruscos de temperatura, del modelo KFD2-UT2-1. La entrada está conectada a una resistencia de platino, mientras que la salida está conectada a un canal sin conexión en el DCS. Sin importar lo que pase, la luz indicadora de error de la barrera de seguridad sigue parpadeando. El DCS muestra el valor -IOP. ¿Cuál es la causa? Solicito una solución
Reply #22016-01-15
Revisa si el cable está conectado correctamente; de lo contrario, prueba con otro barrera de seguridad.
Reply #32016-01-15
Este modelo tuyo cuenta con función de diagnóstico de circuitos: agotamiento del sensor, cortocircuito del sensor, es decir, diagnóstico de circuitos abiertos y cortocircuitados. Así que verifica si tu RTD está en buen estado, además de si los cables están conectados correctamente. También debes comprobar si la configuración es la adecuada.
Reply #42019-09-07
¡Me muero! Yo también he tenido el mismo problema; los síntomas son exactamente los mismos. Las pruebas de resistencia están bien.
Reply #52019-09-07
Conecte la laptop por cable de datos a la interfaz de configuración para ver si la selección es correcta. Por defecto, se utiliza un termopar. Tienes que hacer los cambios tú mismo y, a continuación, establecer el rango de medición.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.