Thread Content
El factor de concentración de nuestro agua de circulación actual es superior a 3,5; La turbidez está dentro de los límites aceptables; el fósforo total está o por encima del límite permitido o apenas dentro de los límites aceptables; la dureza es excesivamente alta. ¿Cómo se debe manejar?
Se debe contratar a personal especializado en tratamiento de aguas para que se encargue del manejo y el mantenimiento diario. Reducir la dureza del agua mediante intercambio iónico o métodos de membrana.
¿Cuál es exactamente la dureza? La dureza del agua de circulación es de 1100 mg/l
Nuestro agua de circulación, si supera los 600, se considera excesiva
¡Hay tiempo para hacerse amigo y charlar! 838140483
Por favor, ándame en QQ 379765374. Podemos hablar en detalle cara a cara
Estimados, el objetivo final en la gestión de los sistemas de agua circulante es que la tasa de corrosión y la tasa de incrustación se mantengan dentro de **los estándares establecidos**. No es necesario preocuparse demasiado por el control del proceso; utilizamos un nuevo tipo de producto químico que, además de mantener el pH por encima de 7, no controla ningún otro parámetro. De esta manera, es posible lograr que el sistema de agua circulante no produzca residuos en absoluto.
La dureza del agua de entrada es de 600, y el factor de concentración de 3,5 es demasiado alto.
La dureza del agua de entrada es de 600, ¿y cuál es la dureza por calcio del agua de entrada? ¿Y la alcalinidad total? En condiciones normales, generalmente se utiliza como criterio de control la dureza por calcio del agua de circulación más la alcalinidad total. A un pH natural, si se desea mantener el factor de concentración por encima de 3,5, se recomienda que la dureza cálcica del agua de entrada más la alcalinidad total no excedan los 400 ppm. Por supuesto, si se opera con ácido, la situación será diferente; depende de las circunstancias concretas.
Shandong Zhongwang: Se recomienda realizar un tratamiento adicional al agua bruta, como su ablandamiento, con el fin de reducir la concentración de iones de calcio y magnesio en el agua, así como la posibilidad de formación de incrustaciones y corrosión en el agua en circuito cerrado
Sería mejor ocuparse del agua de entrada. Si necesita información sobre la resina y los materiales filtrantes para eliminar el fósforo, puede hablar conmigo; mire mi firma.
Nuestra empresa puede utilizar las aguas residuales industriales como agua de reabastecimiento para los sistemas de agua circulante, lo que permite reducir significativamente los costos de tratamiento de aguas residuales. De esta manera, se evita que los equipos de intercambio térmico se incrusten o se corroan con el tiempo, cumpliendo así con los requisitos ambientales de cero emisiones de aguas residuales. Existen casos de aplicación en funcionamiento que se pueden visitar. WeChat huoran0325.
¿De qué manera trata su empresa este agua reciclada que obtiene? ¿Podría explicarlo en detalle? Tal vez nuestra empresa pueda ofrecerle algunas sugerencias y métodos según sus circunstancias específicas.
Solución puramente física, como alternativa a reactivos químicos. Por favor, póngase en contacto.
Cambiar a inhibidores de incrustación con bajo contenido de fósforo o sin fósforo, pero son caros y, en cuanto a su eficacia, probablemente no sean tan buenos como los convencionales
La tecnología de cavitación hidráulica es una de las más avanzadas en Estados Unidos. Se han probado diversas técnicas, incluida la electroquímica. Es el único método de tratamiento de aguas circulantes que puede reemplazar a los productos químicos utilizados habitualmente, y cumple con las necesidades de los clientes. Permite un buen control de la turbidez; además, reduce en cierta medida la dureza y la alcalinidad del agua. Elimina la dureza temporal, lo que evita la formación de incrustaciones. Por lo tanto, permite aumentar razonablemente el factor de concentración. Tiene además una gran capacidad para eliminar bacterias y algas, evitando así la formación de lodos.
Para una dureza de agua de 600, podría considerar primero eliminar la dureza y luego añadir agua. Si se añade directamente agua con una dureza superior a 600, será necesario utilizar productos químicos para tratar aguas de alta dureza; En cuanto al fósforo, una vez que proporcione al proveedor de productos químicos datos como la calidad del agua a tratar, el factor de concentración y los requisitos de descarga, él le elaborará un plan de tratamiento del agua. Existen formulaciones con bajo contenido de fósforo y otras sin fósforo en absoluto. Si necesita productos químicos o dispositivos para el pretratamiento del agua, puede escribirme por mensaje privado: lol