La pregunta es la siguiente: Dado que el volumen de aire cambia mucho, es difícil elegir un ventilador de frecuencia variable. Así que decidí utilizar dos ventiladores de tiro inducido de frecuencia variable en paralelo; En condiciones de trabajo pequeñas, utilice un ventilador de tiro inducido A para controlar de forma estable la presión aguas arriba. Cuando la carga aguas arriba aumenta más allá de la capacidad del ventilador de tiro inducido A, encienda el ventilador de tiro inducido B. Solo entiendo que es mejor tener el mismo rendimiento cuando el equipo actuador se opera en paralelo, pero ahora que estoy usando frecuencia variable, el rendimiento operativo de los dos ventiladores puede ser diferente y el rendimiento operativo es muy complicado. Cuando se enciende el ventilador de tiro inducido B, la presión negativa en la entrada del ventilador de tiro inducido A es grande y siento que el ventilador de tiro inducido B puede estar inactivo. ¿Es posible bajar gradualmente el ventilador de tiro inducido A después de encender el ventilador de tiro inducido B de modo que las frecuencias de funcionamiento de los ventiladores de tiro inducido A y B sean las mismas? Parece difícil de conseguir. Por favor dame algún consejo. Gracias.
Lo mejor es encender los dos ventiladores al mismo tiempo, verificar la relación entre la velocidad de rotación y la presión del aire de salida, y luego configurar la velocidad de rotación de los dos ventiladores a diferentes frecuencias según la presión del viento, pero la presión del aire de salida es la misma. Se estima que el PLC necesita utilizar un algoritmo más complejo. En este caso, se estima que no habrá gran problema.