HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Metanol: Tema semanal. ¿Cómo manejar una parada repentina del DCS durante la operación con metanol? 17.01.2016---23.01

2016-01-17View Original

Thread Content

Metanol: Tema semanal. ¿Qué hacer cuando el DCS se apaga de repente durante la operación con metanol? 2016.01.17---01.23 Tabla de calificación. Nombre de la pregunta: Manejo de fallos en el DCS. Número de secuencia: Evaluación de los criterios de evaluación y requisitos (elementos de calificación). Puntuación asignada, criterios de calificación, resultados de la inspección, puntos descontados, puntos obtenidos, notas. 1. Trabajos preparatorios: (1) Usar adecuadamente el equipo de protección personal. Se descontan 2 puntos si no se utiliza dicho equipo. (2) Tener listo el walkie-talkie. Se descontan 2 puntos si no está listo. 2. Contacto con el personal de control e instrumentación: Es necesario contactar rápidamente con ellos para restablecer el funcionamiento normal del DCS. Se descontan 4 puntos por cada retraso en el contacto. 3. Uso de los instrumentos en el lugar de trabajo: Mantener la producción durante poco tiempo. (1) Durante el proceso de manejo de los instrumentos, es necesario coordinar bien todas las operaciones en el lugar de trabajo. Se descontan 15 puntos si no hay buena coordinación entre los diferentes puestos de trabajo. (2) En el proceso de destilación, es necesario dirigir el producto hacia el tanque de almacenamiento de metanol crudo. Se descontan 15 puntos si esto no se hace a tiempo. (3) En el proceso de conversión, es necesario verificar en el lugar de trabajo parámetros como la presión del gas de entrada, la presión negativa en la cámara de combustión, la presión detrás de las toberas, el nivel del líquido en el recipiente de vapor y la presión del mismo. En el proceso de compresión, hay que prestar atención a la presión en las entradas y salidas de la prensa de compresión. En el proceso de síntesis, es necesario verificar el nivel del líquido en el tanque de vapor, así como la presión del mismo y la presión en el circuito de síntesis. También se debe controlar el nivel y la presión en el separador y en el tanque de destilación, para evitar que la alta presión afecte negativamente a la baja presión. Durante el proceso de destilación, es necesario verificar la temperatura, presión y nivel del líquido en cada torre, así como el funcionamiento de las bombas. Se deben inspeccionar cuidadosamente los puntos críticos; por cada omisión, se restan 5 puntos. 4. Restablecimiento de la producción normal: Una vez que el DCS vuelva a funcionar normalmente, es necesario ajustar rápidamente todos los parámetros del proceso. 8. Si no se puede reanudar la producción de inmediato después de que el DCS funcione normalmente, no se otorgan puntos. 5. Seguridad en la producción y otros aspectos: (1) Se deben seguir estrictamente las instrucciones de operación. Por cada infracción, se restan 1 punto. (2) También se deben respetar estrictamente los reglamentos de gestión. Por cada infracción, se restan 1 punto. (3) Los trabajos deben completarse dentro del tiempo establecido. Por cada minuto de retraso, se restan 5 puntos del total. Si el retraso supera los 5 minutos, se detiene la operación. Puntuación total: 100
Reply #22016-01-17
¿Solo hay uno? No puede ser. Aunque esté bloqueado, el control sigue funcionando. Se puede acceder a la máquina de respaldo o a la estación del ingeniero para realizar operaciones y monitoreo. Si se bloquea, hay que reiniciarlo de inmediato o buscar a la unidad responsable para que lo resuelva
Reply #32016-01-17
El DCS es un sistema de control distribuido; si la computadora que lo controla se apaga, eso no afecta el funcionamiento de los sistemas de control individuales. Intente reiniciar la computadora; si eso no funciona, busque a un técnico especializado para que lo arregle.
Reply #42016-01-17
1. En los DCS, por lo general, tanto las computadoras de monitoreo como las tarjetas de control principales del DCS son redundantes. Si la computadora se bloquea, la tarjeta principal no se ve afectada; simplemente reinicie la computadora. 2. Si ambas tarjetas de control principales dejan de funcionar, por lo general la salida sigue cambiando. Si no se puede solucionar el problema, se puede detener manualmente la máquina siguiendo los procedimientos habituales
Reply #52016-01-17
Por lo general, los DCS tienen más de una estación de operación; si la computadora se apaga, basta con reiniciarla.
Reply #62016-01-17
La consola se ha bloqueado; hay que verificar si los otros ordenadores también tienen problemas. Si también se han bloqueado y no muestran ninguna imagen, entonces el problema está en el gabinete eléctrico. La situación es bastante grave
Reply #72016-01-18
El control de DCS generalmente no se realiza mediante un solo ordenador; si uno de ellos se queda sin funcionar, los demás ordenadores pueden encargarse de reiniciarlo. Si eso tampoco funciona, entonces es necesario utilizar un ordenador de respaldo
Reply #82016-01-23
Basta con cambiarlo inmediatamente por una estación de operaciones de respaldo; generalmente, siempre hay una estación de operaciones de respaldo. Si todo el sistema se bloquea. . . No se ha visto en 10 años de trabajar en esto; si realmente se encuentra, hay que detener el vehículo de inmediato. Se puede manejar mediante la interrupción del aire de instrumentación; en ese caso, las válvulas de regulación FO, FC y FL deben entrar en funcionamiento. Además, se pueden tomar medidas como revisar los indicadores en el lugar, operar las válvulas de regulación y cortar los bypasses cercanos a las máquinas, con el fin de lograr un paro seguro primero.
Reply #92016-01-31
Estoy estudiando esto; actualmente estoy buscando información al respecto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.