Thread Content
Para las válvulas de corte de las líneas principales de transporte de gas, con un diámetro de 1016 mm y una presión de diseño de 10 MPa, las normas establecen que el diámetro nominal de los tubos de alivio debe ser DN350. Pero, ¿cuál debería ser el espesor específico de las paredes de estos tubos?
Por ejemplo, ¿cuál es el espesor de la pared del tubo de alivio en el gasoducto West-East Gas Pipeline?
No lo he hecho. Según mi entendimiento personal, esto afecta directamente a la atmósfera y solo soporta una presión positiva muy pequeña; por lo tanto, basta con utilizar un espesor de pared estándar STD.
Esto se trata de una tubería de transporte a larga distancia; basta con consultar las fórmulas de ASME B31.8 para entenderlo.
Lo primero que el propietario del edificio necesita saber es cuánto dura el tiempo de inactividad. El vaciado por corte de la línea generalmente no es tan rápido como el BDV en las estaciones; se puede controlar manualmente el grado de apertura de las válvulas de los conductos de vaciado. La liberación de presión en las tuberías se debe principalmente a la presión de contrapresión que se genera. Por ejemplo, si el tubo de desagüe termina conectado a la atmósfera, la presión puede considerarse como 0 bar.g; por lo tanto, la presión en el punto de inicio del tubo de desagüe se calcula a partir de la presión en el punto final. De esta manera, sabrá cuál es la presión de diseño de esta tubería de descarga, y así podrá calcular su espesor de pared.