Thread Content
Estimados expertos: Como es bien sabido, se añaden diversos productos químicos al agua en circuito cerrado para controlar sus parámetros. Actualmente, los intercambiadores de calor ya no presentan problemas de incrustación; ese problema ya ha sido resuelto. Sin embargo, los problemas relacionados con el lodo biológico y las membranas biológicas en los intercambiadores de calor siguen sin resolverse. No importa qué productos químicos o desinfectantes se utilicen, la presencia de este tipo de lodo en los intercambiadores de calor afecta negativamente su rendimiento. ¿Existe alguna forma de eliminarlo por completo?
La presencia de esta capa de lodo en el intercambiador de calor seguramente afectará su eficiencia en la transferencia de calor. Por lo tanto: 1) Se deben instalar rejillas de protección y filtros eléctricos en las tuberías por donde entra el agua de circulación, a fin de eliminar los sedimentos y otras impurezas. Estos filtros pueden limpiarse automáticamente según la diferencia de presión; 2. Si se trata de un intercambiador de calor de sola canalización (como un condensador), la instalación de un dispositivo de limpieza con bolas de goma es muy eficaz para eliminar el lodo ; 4. En última instancia, el lodo es, en realidad, un coloide. Por lo tanto, es posible instalar sistemas de coagulación en el agua de alimentación que se utiliza para reabastecer el agua en circulación, con el fin de eliminar estos coloides del agua de alimentación ; 3. Es posible instalar un dispositivo de limpieza por ultrasonidos, pero el costo es bastante elevado.
Parece que en los intercambiadores de calor de baja y alta presión de las refinerías, debido a las bacterias, siempre hay una capa de lodo; parece que no es posible eliminarla por completo
La causa principal de la incrustación en los intercambiadores de calor es una velocidad de flujo insuficiente. Cuando la velocidad de flujo supera los 1,5 m/s, se puede evitar eficazmente la formación de suciedad por partículas. Cuando la velocidad de flujo supera los 2 m/s, se puede prevenir también la formación de suciedad biológica. Por supuesto, aumentar la velocidad de flujo implica necesitar más energía para operar el equipo, e incluso puede ser necesario pasar de un sistema de un solo canal a uno con varios canales.
Al utilizar la tecnología de tratamiento de agua de Shanghai Yuzhen, se evita que los intercambiadores de calor se incrusten y no se forma lodo biológico. La estamos utilizando actualmente, y los resultados son bastante buenos
Se puede intentar añadir un agente despegante para lodos o un detergente al agua en circulación~~Lo hemos utilizado y el resultado fue bastante bueno~~
¿Existen intercambiadores de calor que no necesiten ser limpiados?
Este mensaje fue editado por Cuihua Yisu por última vez el 20-1-2016 a las 16:20. Se debe añadir un agente para eliminar la arcilla, limpiar las aguas residuales. También es importante utilizar fungicidas y sistemas de filtración adicional; así, todo debería mejorar.
En las condiciones reales, la calidad del agua es muy mala; cuando los canales de flujo se obstruyen, la velocidad del flujo disminuye, lo que a su vez provoca la formación de incrustaciones. Es realmente un círculo vicioso
Se utiliza un agente para eliminar la arcilla; las algas que forman biopelículas deben ser completamente penetradas para poder ser destruidas de manera efectiva. Luego, se aplica un fungicida adecuado. Es muy importante controlar bien la calidad del agua bruta :)