El medidor de nivel de doble brida presenta grandes fluctuaciones

2016-01-18View Original

Thread Content

El medidor de nivel de doble brida en el tanque de reciclaje del equipo de craqueo catalítico presenta grandes fluctuaciones cuando la temperatura ambiental es baja; en cuestión de segundos, el nivel puede variar entre 5 y 13 unidades. El nivel normal se encuentra entre 40 y 80 unidades. Cuando la temperatura mínima está por encima de los ocho grados bajo cero, no hay problemas en general. Si la temperatura ambiental se mantiene baja de forma constante, especialmente por debajo de los siete u ocho grados bajo cero, aparecerá este problema. En primer lugar, se debe indicar que las condiciones de procesamiento no han cambiado y que no hay interferencias en los alrededores. Los puntos de medición de presión superior e inferior se encuentran a unos 10 metros de distancia. Sin embargo, el largo del capilar de aceite de silicio es considerable; está enrollado en varios giros. La zona de las bridas dobles cuenta con calefacción adecuada, mientras que el capilar no cuenta con dicha calefacción. Otros medidores de nivel de doble brida no presentan este problema. La última vez que lo abrí para revisarlo, no encontré ningún problema de obstrucción. Después de volver a montarlo, todo funcionó bien. Pero esta vez, con las bajas temperaturas, volvió a ocurrir el mismo problema
Reply #22016-01-19
Esto es realmente difícil de resolver, cámbienos la tabla.
Reply #32016-01-19
Supongo que sigue siendo un problema de calefacción. Revisé detenidamente; si no funciona, probaré con otro transmisor.
Reply #42016-01-20
Se puede añadir calefacción auxiliar al capilar; la calefacción eléctrica también sirve, y sin duda resolverá el problema. Si realmente se resuelve, por favor respóndame
Reply #52016-01-20
Con ciertas condiciones, primero pruebe con un reloj nuevo.
Reply #62016-01-20
Instalar una tira calefactora alrededor del capilar debería resolver este problema
Reply #72016-01-20
El tipo estándar de doble brida no es aceite de silicio a bajas temperaturas; se realizó un pedido incorrecto. Si no se reemplaza el medidor, solo será posible proporcionar calefacción auxiliar al capilar, y esa calefacción también debe ser suave.
Reply #82016-01-20
Yo también tengo el mismo problema; lo atribuyo al uso del aceite de silicio. Aunque la temperatura no alcanza los puntos de fusión y ebullición del aceite de silicio, con el paso del tiempo, todo el aceite de silicio que uso se vuelve más diluido.
Reply #92016-01-21
Hemos tenido situaciones similares en el pasado, y son muy conocidas por el autor del tema: una de ellas es el problema relacionado con la aislación térmica o la calefacción eléctrica. Otra situación es cuando las bridas dobles han estado en uso durante mucho tiempo, y debido a las condiciones ambientales adversas, la membrana de dichas bridas se endurece y pierde su elasticidad. :(
Reply #102016-01-21
Revisa el modelo de tus bridas dobles; ya sea EJA o 3051C, el aceite de silicio tipo C no puede utilizarse a temperaturas por debajo de 0 grados.
Reply #112016-01-22
Cámbien las bridas dobles de Lan Lian Fuji por otras; las que usamos aquí funcionan muy bien. . . . :D:D:D
Reply #122016-01-26
El aceite de silicio en los capilares necesita ser calentado, y este es un fenómeno bastante típico.
Reply #132016-01-27
Se recomienda al autor que indique el modelo completo de las bridas dobles, para poder analizar mejor el problema.
Reply #142016-01-27
Haga varias pruebas para ver dónde está el problema; lo mejor es consultar al técnico del fabricante
Reply #152016-01-28
Sus bridas de doble flanco no son adecuadas para bajas temperaturas; la selección no es muy apropiada. Se puede añadir calefacción eléctrica, pero la temperatura no debe ser demasiado alta para evitar que el aceite de silicio se vaporice.
Reply #162016-02-20
Por favor, envíe el modelo completo, para que todos puedan ayudarlo a analizarlo. Además, sería bueno que protegiera su capilar con aislante térmico; basta con envolverlo con algodón aislante. P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.