Selección de puesta a tierra en la sala de control

2016-01-18View Original

Thread Content

La última edición de este post fue realizada por Da Dao Xing el 19-1-2016 a las 15:58. ¿Cuál es la diferencia entre tomar la conexión a tierra desde un sistema de puesta a tierra en red y utilizar un dispositivo de puesta a tierra independiente?   Quiero decir, ¿con qué criterios se debe decidir si se opta por una conexión a tierra en red o por una conexión a tierra independiente? @feng*aosa @ Wang Tianze
Reply #22016-01-19
Teniendo en cuenta la interacción mutua, en teoría es lo mismo.
Reply #32016-01-19
Los requisitos estándar actuales son una puesta a tierra de potencial igual, es decir, lo que menciona el autor del mensaje: “extraerla desde la puesta a tierra en red”. Se exige un valor determinado para la resistencia de puesta a tierra
Reply #42016-01-19
Te digo que, en realidad, no hay ninguna diferencia; solo se añade un punto de conexión a tierra en paralelo. Recuerde que, sin importar cuántas conexiones a tierra se realicen, al final todas deben estar conectadas entre sí. Por lo tanto, si la red de puesta a tierra de la fábrica cumple con los requisitos, es mejor no realizar conexiones a tierra separadas; eso sería un desperdicio.
Reply #52016-01-19
Según mi comprensión personal, en una conexión a tierra en red pueden existir diferencias de potencial en los diferentes puntos, lo que puede causar interferencias. En las salas de control donde se requieren altos estándares para los sistemas de control, lo mejor es utilizar una conexión a tierra independiente.
Reply #62016-01-19
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 19-1-2016 a las 20:55. Solo cuando hay una conexión a tierra separada puede producirse una diferencia de potencial, lo cual a su vez interfiere con el sistema. Tampoco está permitido por la normativa.
Reply #72016-01-20
La gran mayoría de las instalaciones con las que he tenido contacto y que conozco actualmente cuentan con un sistema de puesta a tierra en red, lo cual permite lograr una conexión a potencial igual en toda la planta. Sin embargo, es necesario prestar atención a los puntos de conexión de los instrumentos; por ejemplo, el punto de conexión a tierra del DCS debe estar alejado del punto de puesta a tierra contra rayos del edificio.
Reply #82016-01-20
:Entonces, ¿por qué el gabinete de operación DCS de Zhejiang Zhongkong necesita una conexión a tierra separada? Sus técnicos dicen que no se puede conectarlo al sistema de tierra de la corriente alterna
Reply #92016-01-20
  Dentro del área de puesta a tierra en red, la diferencia de potencial entre los diferentes electrodos de puesta a tierra es pequeña; por lo tanto, la tensión de contacto con el cuerpo humano y la tensión de paso también son bajas. La interferencia entre diferentes puntos de puesta a tierra también es baja. Por ejemplo, en las zonas donde existe una estructura de puesta a tierra en red y en aquellas donde no la hay, cuando las señales se conectan a varios puntos a la vez, las consecuencias en las zonas con estructura de puesta a tierra en red son mucho menores que en las zonas sin dicha estructura.   Sin embargo, la distribución de potenciales fuera del área de puesta a tierra en red sigue siendo desigual, y la tensión de paso sigue siendo muy alta. Especialmente en las zonas cercanas a la conexión a tierra en forma de red, la diferencia de potencial entre los diferentes electrodos de tierra es relativamente mayor. Cuanto mayor es el área de la red de puesta a tierra, más evidente es este efecto.   Si la sala de control se construye dentro del área de puesta a tierra en red, es mejor utilizar una barra de puesta a tierra que provenga de esa red como conexión de tierra para el sistema de control, en lugar de crear una conexión de tierra separada.   Si la sala de control se construye fuera del área de puesta a tierra en red, y se extrae una barra de puesta a tierra desde esa red para servir como conexión de tierra del sistema de control, entonces puede existir una diferencia de potencial eléctrico entre la tierra y el entorno circundante (como los edificios). Y al realizar una conexión a tierra independiente, se puede reducir esta diferencia de potencial.   No estoy muy seguro de cómo hacer la solicitud concretamente. Parece que la sala de control está por encima de la red de puesta a tierra del dispositivo; no hay problema en usar una red de puesta a tierra ;   La sala de control no está sobre la red de puesta a tierra y cuenta con su propio sistema de puesta a tierra; la conexión de tierra del sistema de control proviene tanto de la red de puesta a tierra como de un sistema independiente. No está claro qué requisitos específicos hay, pero según los especialistas en electricidad, no hay problema en extender una red de puesta a tierra de unos treinta o cincuenta metros cuadrados hasta una casa de una sola planta que esté a veinte o treinta metros de distancia.
Reply #102016-01-20
Tienes razón, no he encontrado la norma nacional relativa a la distancia de puesta a tierra, pero por lo general considero que una distancia superior a 15 metros es adecuada para la puesta a tierra contra rayos.
Reply #112016-01-20
Parece que lo con cable es demasiado complicado. Mejor lo inalámbrico, ¿verdad? Se necesita configurarlo con cuidado
Reply #122016-01-26
En las instalaciones eléctricas, existen numerosos electrodos de puesta a tierra. Es posible instalar electrodos de puesta a tierra en toda la planta o en el dispositivo en cuestión. Es bastante fácil lograr que la resistencia de puesta a tierra sea inferior o igual a 1 Ω, a menos que se encuentre en zonas extremadamente secas. Las normas actuales de puesta a tierra exigen una puesta a tierra a potencial igual, lo cual se cumple perfectamente al conectarse a la red de puesta a tierra del área eléctrica. Por lo tanto, en la especialidad de instrumentación no es necesario establecer un electrodo de tierra separado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.