Primero, cuéntenme cómo lo hice antes. Procesos e instrumentación: Antes de que la maquinaria esté lista, se imprime la versión más reciente de los planos PID. Luego, estos planos se entregan al personal encargado de las pruebas iniciales y a los operadores. Cada uno, según sus responsabilidades, verifica los diferentes procesos. Las principales verificaciones son: a) si los procesos coinciden con los planos PID ; b. ¿Es fácil operar la válvula debido a su ubicación de instalación? ; c. Verificar si los pernos en las conexiones por brida están bien apretados: inspección visual. Jaja, no se rían. De verdad hay casos en los que no se han instalado suficientes tornillos ; d. Verificar si cada junta es una junta temporal y hacer una marca al respecto ; e. Verificar el aislamiento de los instrumentos ; f. Según las notas del PID, verificar el estado de instalación. Bueno, los planos PID de otros países indican con claridad la ubicación de cada instrumento. En los planos nacionales, parece que los estudios de diseño consideran todo esto como un secreto ; g. Verificar el rango de los instrumentos, etc. Máquinas: a. Los ingenieros mecánicos del equipo de pruebas participan en la inspección de las pruebas individuales de las máquinas ; b. Verificar la situación de estrés en las tuberías ; c. Verificar si hay huecos en el relleno (golpee sobre él; así podrá escuchar el sonido para saberlo). Eléctrico: a. Verificar la resistencia de puesta a tierra (en zonas muy secas, esto puede causar problemas con facilidad) ; b. Verificar el estado aislante (resistencia entre las tres fases, resistencia de las tres fases con respecto a tierra) ; c. Test de una sola rotación del motor – testimonio ; d. Conexiones a tierra de los diferentes dispositivos eléctricos ; e. Torque de los pernos de los cables de conexión a tierra, etc ; Instrumentos: a. Verificar las pruebas de circuito único realizadas por la empresa constructora (sin corriente) ; b. Verificar la calidad de instalación de los instrumentos de control local (calidad de los conectores dentro de las cajas de conexiones). Hablen sobre el trabajo de los operarios durante las pruebas previas a la finalización mecánica del proyecto. En comparación con los trabajos mencionados anteriormente, ¿qué falta y qué sobra? ¿Cómo se organiza y lleva a cabo? Próximo tema: Limpieza por soplado.
Reply #22016-01-25
Tres inspecciones y cuatro ajustes – Limpieza con presión – Prueba de estanqueidad – Prueba de funcionamiento del equipo individual – Prueba de funcionamiento en conjunto. Generalmente seguimos este procedimiento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.