Actualmente, hay un tanque de aguas residuales del que se extrae el agua mediante una bomba controlada por el nivel del líquido. El medidor de nivel que se utiliza es de tipo sumergible. Esto provoca que el nivel del agua en el tanque varíe constantemente; además, cuando se extrae el agua, el medidor también muestra valores negativos. Ya se ha comprobado que el medidor está en buen estado. ¿Hay alguna solución para este problema?
Reply #22016-01-19
Mejor usar un interruptor con flotador, ¿sabes? Un transmisor es demasiado lujoso.
Reply #32016-01-19
Instale una tubería de estabilización en el medidor de nivel para garantizar una lectura estable, lejos de las entradas y salidas de agua.
Reply #42016-01-19
¿No funciona bien? Hay que calibrarlo de nuevo
Reply #52016-01-20
Cámbien el radar, amén: lol
Reply #62016-01-20
:Cállate: Para controlar el nivel de las aguas residuales, basta con usar un medidor de nivel con flotador. Ahorrar dinero.
Reply #72016-01-20
La temperatura en el interior a veces puede llegar a los cien grados
Reply #82016-01-20
Existen dos razones por las cuales el medidor de nivel sumergible puede mostrar un valor negativo: 1) El punto cero del medidor no está calibrado correctamente; 2) El elemento de medición del presión del medidor se encuentra demasiado cerca de la salida de extracción. Para estabilizar la lectura del medidor de nivel de inmersión, primero es necesario mantener estable el nivel del líquido en el tanque, evitando que haya grandes fluctuaciones. También es importante no dejar que la temperatura sea demasiado alta, ya que eso podría causar la vaporización del líquido. En el sistema de control DCS se puede utilizar un filtro para estabilizar las lecturas del instrumento.
Reply #92016-01-20
El sensor se encuentra en la fase líquida; como la temperatura es demasiado alta, ahora hay que reemplazarlo
Reply #102016-01-20
Bueno, se debe a que la temperatura es demasiado alta y a que los sensores registran grandes fluctuaciones en el nivel del líquido al bombear y al verter agua
Reply #112016-01-20
Tengo una manera de estabilizar la lectura del medidor de nivel sin necesidad de reemplazarlo, con solo hacer algunos pequeños cambios.
Reply #122016-01-21
Se recomienda reemplazar el nivel de medición en el tanque de aceite contaminado por un radar de ondas guiadas
Reply #132016-01-21
Según yo, basta con lanzar directamente dos interruptores de nivel con bola flotante y sellados, uno en una posición más alta y otro en una más baja; así estará bien
Reply #142016-01-21
Bueno, eso también sirve, pero no se puede ver cuál es el nivel del líquido
Reply #152016-01-21
Debería decirse que nuestro jefe en ese momento no consideró este aspecto; originalmente era de tipo abierto, y funcionaba bien con el sistema de inyección. Ahora que está sellado, sigue utilizando el mismo sistema anterior

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.