3051: Cómo realizar la eliminación de señales de baja amplitud

2016-01-19View Original

Thread Content

3051: Cómo realizar la eliminación de señales de baja amplitud
Reply #22016-01-20
Realizar la configuración en los parámetros....
Reply #32016-01-20
Lamentamos tener que informarle que los instrumentos de la serie 3051C de Rosemount no permiten realizar el corte de caudales bajos; esto solo se puede hacer en el lado del DCS. Además, en la serie 3051D, si se quiere hacerlo, es necesario que el instrumento emita la presión reducida después de aplicar la operación de raíz cuadrada, o bien que emita directamente el caudal; de lo contrario, no será posible llevarlo a cabo. La serie 3051S, así como el transmisor multiparamétrico 3051SMV, son adecuados.
Reply #42016-01-21
Se puede hacer dentro del DCS, o también con un controlador manual

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.