¿El aceite térmico entra en el intercambiador de calor por la parte superior y sale por la inferior, o por la inferior y sale por la superior?

2016-01-20View Original

Thread Content

¿El aceite térmico entra en el intercambiador de calor por la parte superior y sale por la inferior, o por la inferior y sale por la superior? Por lo general, el agua de enfriamiento entra por la parte inferior y sale por la superior, mientras que el vapor entra por la parte superior y sale por la inferior.
Reply #22016-01-20
De alto a bajo, por favor. Instalen un dispositivo de escape. @jacques0920 @ylb913 @ El sabio entiende @ *nht1 @zxz017 @ La válvula está claramente allí
Reply #32016-01-20
La última edición de este mensaje fue realizada por ylb913 el 20-1-2016 a las 19:49. 1. El aceite térmico suele ser un medio de calefacción; a diferencia del agua de enfriamiento, su flujo debe ser de arriba hacia abajo. 2. El intercambiador de calor para calentar el aceite térmico debe tener la entrada en la parte inferior y la salida en la parte superior.
Reply #42016-01-20
Los medios a alta temperatura tienen un flujo de entrada alto y de salida bajo, mientras que los medios a baja temperatura tienen un flujo de entrada bajo y de salida alto. Basta con recordar esto
Reply #52016-01-21
Aceite conductor de calor como fuente de calentamiento: entrada en la parte alta y salida en la parte baja; Y si el aceite de conducción térmica que vuelve es precalentado, entonces hay una entrada a baja presión y una salida a alta presión.
Reply #62016-01-21
El aceite térmico entra en el intercambiador de calor por la parte inferior y sale por la parte superior.
Reply #72016-01-21
Cuando el aceite térmico es la fuente de calor, el flujo es de arriba hacia abajo; cuando es la fuente de frío, el flujo es de abajo hacia arriba
Reply #82016-01-22
¿Cuáles serían las consecuencias si el aceite térmico, como fuente de calor, entrara al intercambiador de calor por la parte inferior y saliera por la parte superior? Es decir, ¿existe algún riesgo si la dirección es la opuesta?
Reply #92016-01-25
Mi empresa siempre compra a bajo precio y vende a alto precio; el rendimiento es bastante bueno
Reply #102016-01-25
¿Podría explicar cuál es el principio detrás de esto, o cuáles son las normas y regulaciones relacionadas? No entiendo mucho de este proceso, por eso he venido a aprenderlo*. Gracias
Reply #112016-02-27
De alto a bajo; acabamos de hacer un conjunto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.