Thread Content
El tanque de ácido sulfúrico concentrado tiene perforaciones. Les pido a los expertos que me indiquen cómo proceder para reemplazar el contenido del tanque, de modo que se puedan realizar las reparaciones necesarias
¿Se puede comenzar a usarlo directamente una vez que se haya vaciado por completo? No parece haber nada inflamable, esa es mi opinión:$
Si se vierte directamente, quedarán residuos. Al quitar las tapas de los canales, el ácido sulfúrico concentrado absorberá la humedad; ¿se convertirá entonces en ácido sulfúrico diluido? Y al reaccionar con el hierro, ¿se generará hidrógeno?
En mi opinión, es necesario que el agua se mantenga en un estado neutro; además, se debe soplado con aire comprimido. El detector de explosivos debe indicar que no hay gases inflamables ni tóxicos, y el contenido de oxígeno también debe estar dentro de los límites permitidos para poder trabajar
En teoría, es correcto; pero sin necesidad de lavar con agua, se puede realizar la operación de combustión directa. O quizás soy demasiado atrevido… lol
Tienes toda la razón en tu análisis. Yo también he vivido una situación similar: los técnicos que estaban reparando las tuberías de ácido sulfúrico en nuestra planta sufrieron una explosión, y la causa fue exactamente lo que tú temías.
Si se limpia bien, se puede comenzar a trabajar con fuego de inmediato
Después de vaciarlo por completo, se reemplaza el aire con nitrógeno y luego se puede proceder con la operación con fuego.
El ácido sulfúrico concentrado es un compuesto inorgánico; normalmente no se incendia, siempre y cuando no entre en contacto con sustancias orgánicas ni con vapor de agua. Por motivos de seguridad, es mejor vaciarlo y luego reemplazar el aire por nitrógeno. No se debe utilizar aire comprimido, ya que contiene humedad y esto puede generar una pequeña cantidad de hidrógeno. Luego, una vez que se confirme que todo está en orden, se procede a encender el fuego.
Varios usuarios de Internet ya han explicado muy bien todo esto. Basta con obtener el permiso para realizar trabajos con fuego, y es necesario asegurarse de que se cumplan todas las medidas de seguridad indicadas en dicho permiso: aislamiento mediante placas de cierre, reemplazo completo con nitrógeno, análisis adecuado, disponibilidad de equipos de extinción de incendios, y presencia de personas encargadas de supervisar el proceso… Además, hay que tener en cuenta las condiciones específicas del lugar donde se encuentran los tanques. Quizás muchos piensen que esto es demasiado complicado, pero los casos de explosiones en tanques de ácido sulfúrico lo demuestran claramente. Por favor, busquen en Internet: 1) Informe de investigación sobre el derrame de ácido sulfúrico ocurrido el 1 de marzo en la empresa Jianping Hongshen Trading Co., Ltd.: http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5498/2013/1105/238229/content_238229.htm 2) Caso de explosión en un tanque de ácido sulfúrico en una fábrica de anilina en la provincia de Shandong: http://www.doc88.com/p-0711910286483.html. En estos casos, la explosión ocurrió porque no se había drenado completamente el ácido sulfúrico del tanque. También hay casos en los que los tanques estuvieron sin uso durante años y aún así explotaron al intentar trabajar con ellos. Recuerdo que ocurrió un caso similar en Jiaonan, Shandong, pero no pude encontrar información al respecto en Internet. Por lo tanto, por favor, no sigan el consejo de que “basta con drenar todo el ácido para poder trabajar con fuego”
No he comprendido bien el permiso para trabajar con fuego que tiene el hermano mayor. Antes de poder utilizar el fuego en los tanques, es necesario realizar ciertos procedimientos de preparación; solo después de que estos procedimientos se hayan completado con éxito se puede usar el fuego.
Personalmente, creo que se debe hacer un lavado con álcali y luego uno con agua, además de verificar el pH del agua
Esto es ácido sulfúrico concentrado; la reacción ácido-base libera mucha calor. ¿Es seguro?
Esto es ácido sulfúrico concentrado; la reacción ácido-base libera mucha calor. ¿Es seguro?
De hecho, el riesgo es muy grande; al fin y al cabo, nunca he manejado ácido sulfúrico concentrado
La perforación en los tanques de ácido sulfúrico concentrado puede ocurrir en dos situaciones: la primera es la perforación en la parte superior del tanque (por encima del nivel del líquido). Esto se debe a que no se ha instalado un deshidratador en esa zona; como resultado, el ácido concentrado presente en la parte superior del tanque se diluye debido a la humedad del aire, lo que provoca que el ácido diluido corroa y perfore las placas metálicas. Si aún hay una gran cantidad de ácido sulfúrico en el tanque y es difícil vaciarlo, se puede introducir nitrógeno en su interior para realizar una limpieza y sustitución del gas. Una vez que se compruebe que el nivel de hidrógeno es adecuado, se puede utilizar una cantidad suficiente de nitrógeno para mantener la presión necesaria durante las operaciones de soldadura. Precauciones de seguridad: El personal que trabaja en el sitio debe protegerse tanto del riesgo de asfixia por nitrógeno como de las explosiones por hidrógeno. El segundo es la fuga por perforación en la parte inferior del tanque de nivel (debajo del nivel del líquido). Para eliminar el ácido sulfúrico, primero se lava con caustico líquido para neutralizarlo, y luego se enjuaga con agua limpia. Abrir la escotilla de inspección, realizar ventilación forzada y, una vez verificado que todo está en orden, proceder con el trabajo con fuego.