¿Cómo se compensa la temperatura del extremo frío del termopar en la sala electrónica de la central eléctrica?
Transmisor de temperatura o cable de compensación.
Si no hay cambio de temperatura ni cable de compensación, se puede utilizar el método del termistor
Las barreras o abrazaderas de seguridad en el cambio de temperatura o en la sala del gabinete están equipadas con compensación de temperatura.
Compensación vía puente...
Puede encontrar muchos materiales similares en Internet, incluido el método de temperatura constante, el método de corrección de cálculo, el método del cable de compensación y el método del puente de compensación.
1. El termopar se compensa mediante el cable de compensación. 2. Medición de temperatura de resistencia térmica. Hay una resistencia de referencia en la sala de control para medir la temperatura ambiente. La pantalla "compensa" esta temperatura ambiente, que es la temperatura medida real.
1) El cable de compensación no desempeña la función de compensación de temperatura. El cable de compensación simplemente extiende el extremo frío con un material barato que puede igualar las características de temperatura y fuerza electromotriz del termopar. En teoría, si el extremo frío se extiende hasta un lugar con temperatura constante, el termopar no necesita compensación de temperatura. En aplicaciones prácticas, el extremo frío generalmente se extiende hasta un lugar donde la temperatura es relativamente constante, como entre gabinetes. Debido a la diferencia de temperatura entre los gabinetes en invierno y verano, se debe realizar una compensación de temperatura. 2) La compensación del extremo frío se implementa en el transmisor, la barrera de seguridad o la tarjeta. Se utiliza un termistor en un brazo del puente de Wheatstone en el circuito de medición, y las características de resistencia a la temperatura del termistor se utilizan para lograr la compensación de temperatura. Además, si se utiliza compensación por termistor, el cambio de temperatura en el extremo frío dentro de un cierto rango es aceptable, pero más allá de cierto rango, no se puede lograr una compensación precisa. En aplicaciones de producción, el transmisor se puede colocar en el sitio para transmitir señales de 4 a 20 mA y tiene una gran capacidad antiinterferente. Sin embargo, la temperatura en el sitio cambia mucho en cuatro estaciones y la compensación de la temperatura del extremo frío es más difícil. Sin embargo, el método de extender el extremo frío del cable de compensación al gabinete tiene el problema de la débil capacidad antiinterferencia de la transmisión de señales de milivoltios. Cómo elegir es un problema.
estudiar* ¡una vez! ! ! Novato en instrumentos
La compensación por termopar no significa que no hay necesidad de compensación a una temperatura constante, pero sí que no hay necesidad de compensación en un entorno cero constante. Generalmente, se extiende un cable de compensación dentro del gabinete. La tarjeta o módulo correspondiente tiene una resistencia para medir la temperatura ambiente del gabinete, y luego compensa esta temperatura ambiente. Intente mantener constante la temperatura ambiente; de lo contrario, la temperatura fluctuará.