Relacionado con el vaso de vapor de la estufa espacial

2016-01-21View Original

Thread Content

El valor de pH del agua en el tanque de vapor del horno espacial ha estado cerca de 10 recientemente. ¿Cuánto cobran los otros fabricantes? ¿Cuáles son los peligros de un nivel demasiado alto de PH? ¿Cómo reducirlo? ¿Qué sustancias se añaden dentro del tanque de vapor? ¿Cuánto se añade por hora? Espero que puedan explicarlo en detalle. ¡Muchas gracias, amigo!
Reply #22016-02-12
El pH del agua de alimentación del vaso de expansión del horno espacial debería estar entre 8.5 y 10.5; cerca de 10 no debería suponer un problema. ¿Es porque el pH del agua de alimentación es alto? Se puede verificar el valor de pH del agua de alimentación del vaso de expansión; si es alto, entonces hay que reducirlo. Además, el producto químico que se añade al tanque de vapor suele ser fosfato, con el fin de evitar la formación de incrustaciones duras en el sistema del tanque de vapor.
Reply #32016-02-16
¿Allí no tienen indicadores para el agua de la caldera? PH 9-10.5: La concentración total de sales es inferior a 100 mg/L; la de SiO2 es inferior a 2 mg/L; los iones de cloro son inferiores a 4 mg/L. La concentración de fosfatos está entre 5 y 15 mg/L. Si este valor es demasiado bajo, se debe añadir más; si es demasiado alto, se debe eliminar el exceso. Se recomienda realizar una descarga regular del agua. No hay normas especiales para el funcionamiento de las calderas de tipo “vaporizador”
Reply #42016-02-16
Fosfato, hidrógeno, oxígeno, sodio hidróxido. Según el análisis, se añade lo que sea necesario

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.