HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuáles son los datos necesarios para la selección de válvulas de regulación?

2016-01-21View Original

Thread Content

¿Qué información se proporciona al estudio de diseño sobre las válvulas de regulación a elegir? Entre ellos están la presión antes de la válvula y la presión después de la válvula. ¿Se refiere a la apertura normal o a la apertura máxima?
Reply #22016-01-21
Debería ser algo que la otra parte te proporcionó, no lo entiendo
Reply #32016-01-21
¿El estudio de diseño solo se encarga del diseño y selección de válvulas de regulación?
Reply #42016-01-21
Si se deja que otros elijan el tipo, los parámetros básicos son: qué tipo de medio se utilizará, la temperatura de operación del medio, las presiones antes y después de la válvula, el caudal mínimo, normal y máximo, la viscosidad dinámica, y la diferencia de presión necesaria para cerrar la válvula.
Reply #52016-01-21
Quiero decir, ¿cómo se eligen la presión antes de la válvula y la presión después de ella? ¿Se trata de las presiones en estado de apertura máxima, o bien de las presiones cuando la válvula está completamente cerrada? Porque creo que las presiones antes y después de la válvula son diferentes cuando esta está completamente abierta o completamente cerrada, ¿verdad?
Reply #62016-01-22
La última edición de este mensaje fue realizada por HEJIYUER el 22-1-2016 a las 22:07. La presión antes de la válvula y la presión después de ella son valores que se calculan, por parte de los especialistas en sistemas de procesos, en función de la caída de presión en las tuberías. De forma estándar, él proporciona los valores de presión antes y después del sistema, tanto para el caudal máximo como para el caudal de operación normal y para el caudal mínimo; es decir, tres conjuntos de datos, F/P1/P2, correspondientes a tres condiciones de funcionamiento diferentes. Estos datos constituyen las condiciones de diseño que los especialistas en sistemas de procesos establecen para los instrumentos. El instrumento calcula la “capacidad de flujo necesaria” de la válvula —el valor Cv— a partir de tres grupos de datos, y luego selecciona una válvula reguladora de diámetro adecuado, con un grado de apertura entre el 30 % y el 85 %. Por ejemplo, en la válvula de regulación de salida de la bomba, a medida que aumenta el caudal, P1 disminuye y P2 aumenta. Como resultado, la diferencia de presión que debe soportar la válvula disminuye, hasta que esta se abre completamente y la diferencia de presión entre las dos partes es mínima; de lo contrario, el caudal no podrá satisfacerse. Si la variación en el caudal de operación es pequeña (por ejemplo, un 10% más o menos), el proceso solo proporciona un conjunto de datos; generalmente, se trata de los valores correspondientes a un caudal de operación normal, y los instrumentos pueden manejarlos sin problemas. Si no se trata de un sistema de bombas, como en el caso de los gases, donde la variación en el caudal en los puntos de operación normales es considerable, por ejemplo 3:1 (todos ellos puntos de operación a largo plazo), y la caída de presión asignada a la válvula de control también varía mucho, entonces el proceso debe proporcionar tres conjuntos de datos. De lo contrario, es posible que, en condiciones de bajo caudal, la apertura de la válvula de control sea muy pequeña, del 20 %, lo cual resulta en un rendimiento deficiente de la misma. Una vez que la válvula se pone en funcionamiento, las presiones antes y después de ella varían según el caudal, como se describe anteriormente. @jiaguoyun
Reply #72016-01-22
Este mensaje fue editado por última vez por hby1224 el 22-1-2016 a las 09:18. El volumen de tráfico máximo y el normal son fáciles de entender. Pero, ¿cómo se entiende el volumen de tráfico mínimo? ¿No es simplemente cero cuando todo está apagado? Un poco de fugas, nada más He visto en la lista del instituto de diseño que hay tres valores para el caudal, mientras que solo hay un valor para la presión antes y después de la válvula. Esa presión se calcula a un caudal normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser el grado de apertura de la válvula de regulación en ese caso?
Reply #82016-01-22
1. El caudal mínimo se refiere al punto de operación con carga reducida del proceso, y definitivamente no es el caudal cuando está “casi completamente cerrado”. Por ejemplo, en el caso de los calentadores de agua domésticos, en invierno se consume una gran cantidad de gas, pero en verano esa cantidad disminuye mucho. En ese momento, se puede considerar que se trata del “flujo mínimo”. 2. Solo existe un conjunto de presiones, lo que indica que el proceso considera que los cambios de presión en los tres valores de caudal son pequeños; es decir, la diferencia de presión también es pequeña. Puede utilizar este valor de diferencia de presión para calcular los tres valores de Cv. 3. Apertura para un flujo normal: 50‑75 %, el flujo máximo no debe superar el 90 % y el flujo mínimo no debe ser inferior al 30 %. Lo anterior es una descripción general, para válvulas de regulación convencionales de tipo de acción directa. @jiaguoyun
Reply #92016-01-25
1. Tamaños de las tuberías antes y después de la válvula, tipo de brida y superficie de la brida. 2. Caudal mínimo, normal y máximo requerido. 3. Nombre del medio, temperatura. 4. Presión antes y después de la válvula, diferencia de presión al cerrar. 5. Tipo de válvula deseado
Reply #102016-01-25
¿Qué información se proporciona al estudio de diseño sobre las válvulas de regulación a elegir? En general, los parámetros de la válvula de regulación deben ser proporcionados por el estudio de diseño a la parte encargada de la construcción, para que estos puedan ser utilizados en la adquisición y archivado de los componentes necesarios. Incluye el diámetro de las tuberías de proceso, la temperatura y presión de operación, la densidad y viscosidad del medio, los caudales máximo, normal y mínimo, las presiones antes y después de la válvula, la diferencia de presión máxima al cerrarla, el tipo de válvula reguladora, la clase de presión, el tipo de superficie de sellado, los materiales requeridos para el cuerpo de la válvula, el elemento de cierre, los grupos de válvulas, el vástago de la válvula, etc., así como la presión de la fuente de aire, el diámetro y el tamaño de las conexiones eléctricas
Reply #112016-01-27
Al calcular la válvula de regulación, se necesita el diferencial de presión antes y después de la válvula para los caudales máximo/normal/mínimo, a fin de poder calcular con precisión los valores de Cv correspondientes a estos tres regímenes de caudal. Estos parámetros son proporcionados por el estudio de diseño; los fabricantes de válvulas de regulación no pueden proporcionarlos. Si los fabricantes pudieran hacerlo, sería pura tontería, algo propio de inexpertos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.