La presión en el tanque de amoníaco líquido es de aproximadamente 0,7 MPa. Se trata de un tanque horizontal, con una altura de 1,5 metros. Actualmente se pretende instalar un nuevo transmisor de presión y otro transmisor de nivel en el tanque. ¿Qué modelo de transmisores sería adecuado? ¿Se puede usar un transmisor de presión Rossmount 3051TG2? Si es posible, ¿debería elegirse material 316L SST para la membrana de aislamiento y los componentes en contacto con el proceso, o mejor el aleación Hastelloy C-276? Si se utilizan dos bridas para el transmisor de nivel, ¿qué tal sería usar membranas de tipo Tan?
Si se añade también una resistencia de platino, ¿qué diámetro debería tener el tubo de protección? ¿De qué material se fabrica el tubo de protección?
El material de acero inoxidable es suficiente. El amoníaco líquido no es muy corrosivo; basta con ver de qué material está hecho el tanque de almacenamiento del amoníaco líquido para entenderlo~
La antigua unidad era un gran tanque de amoníaco líquido, con un pequeño compresor de hielo. Recuerdo que el nivel del líquido se medía con un radar, mientras que la presión se controlaba mediante un transductor de presión de la marca Yokogawa. Cuando empecé a trabajar, fui con mi supervisor a calibrar los instrumentos; al cerrar la válvula de cierre y abrir la válvula de alivio, se formó una fina capa de hielo en el exterior de la cámara de vaporización del amoníaco líquido. Mi supervisor abría y cerraba la válvula alternativamente, diciéndome que era para evitar que la cámara de vaporización se dañara por el frío. Fue hace más de 10 años; no recuerdo el modelo. Opinión personal, solo para referencia.
Para el amoníaco líquido siempre uso 304; si no está seguro, entonces 316 será la mejor opción. HC-276? ¿Eh? Solo se puede decir que ustedes son ricos, no hay nada que hacer al respecto.
De qué material está el frasco, puedes usar cualquiera; en casos normales, rara vez se utiliza el tipo C. . . . Romón? Dinero y lujuria
No hay condiciones de operación especiales, se puede usar cualquiera.
Parece que el nivel del líquido, medido con radar, tiene algunos problemas
¿Por qué? Los grandes tanques de almacenamiento de 5 a 6 mil metros cúbicos que se utilizan en las plantas de producción de amoníaco sintético con una capacidad de 450,000 toneladas al año. No son los pequeños tanques de almacenamiento del propietario del edificio. En total, hay dos unidades, acompañadas de una pequeña máquina de refrigeración que funciona las 24 horas, con el fin de volver a licuar el amoníaco vaporizado y devolverlo.
La vaporización también afecta el uso del radar.
Pensé que se referían a que las bajas temperaturas del amoníaco líquido afectarían el funcionamiento normal de la antena del radar. En cuanto a la medición de los efectos de la vaporización del amoníaco, no existe ese problema. Dije que el tanque está equipado con una pequeña máquina de refrigeración, que funciona las 24 horas del día, sin descanso, para volver a licuar continuamente el amoníaco que se encuentra dentro del tanque. Aunque se le llama pequeña nevera, en realidad no es nada pequeña; simplemente es así como la llamamos nosotros. He olvidado cómo se llama científicamente.
Amoniaco líquido, tanques horizontales: se puede utilizar un medidor de nivel por radar de ondas guiadas, de tipo de contacto. Sin duda, es una solución muy útil; se ha utilizado ampliamente en fábricas de fertilizantes
Nuestros tanques de almacenamiento de amoníaco líquido tienen una presión de 1,6 MPa; el material utilizado es 316L. Sin embargo, aún no se han puesto en uso, ya que los planos de diseño acaban de estar listos
Nuestros tanques de almacenamiento de amoníaco líquido tienen una presión de 1,6 MPa; el material utilizado es 316L. Sin embargo, aún no se han puesto en uso, ya que los planos de diseño acaban de estar listos
La última edición de este mensaje fue realizada por hfrs el 26-1-2016 a las 10:30. El material 316L está bien; se trata de una membrana plana. No hay nada más que decir. Brida de resistencia térmica DN40, material 321; por defecto, este es el material habitual. Existen muchos tipos de tubos de protección; puede consultar los ejemplos para más información.
Este mensaje fue editado por última vez por shrien el 3 de febrero de 2016, a las 17:27. También se puede utilizar un medidor de nivel de tipo externo para medir el amoníaco líquido