Diseño de la tubería de salida del soplante rotativo

2016-01-25View Original

Thread Content

La estación de tratamiento de aguas residuales de nuestra fábrica cuenta actualmente con dos soplantes rotativos, cuyo caudal nominal es de 26 litros por minuto, la presión es de 55 KPA y el diámetro del tubo de salida es DN150. Normalmente, uno en uso y otro de reserva. Actualmente, la tubería está corroída; se desea reducir su diámetro a DN200. A medida que el diámetro del tubo aumenta, la presión de expansión del gas disminuye ; A medida que el diámetro del tubo aumenta, la resistencia en el recorrido disminuye. Busco consejo de alguien experto: ¿cómo cambiará la presión del gas después de 60 metros?
Reply #22016-01-26
Usted eligió originalmente un diámetro de tubería de DN150, con un caudal de instalación de 26 m³/min. Al calcularlo, la velocidad del flujo dentro de la tubería es demasiado alta; incluso si se considera su diámetro exterior de 168 mm, la velocidad alcanza los 19,6 m/s, lo cual causa daños considerables en la tubería. Al cambiarlo a DN200, la velocidad del flujo disminuye mucho, solo 13 m/s, lo cual corresponde al caudal normal del aire. Cuando el diámetro del tubo aumenta, la presión seguramente cambiará, pero no en gran medida. La resistencia en los tubos rectos varía muy poco; la pérdida de presión es de aproximadamente 0,05 bar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.