2016-01-26View Original

Thread Content

Recientemente, durante la licitación para los medidores de nivel de flotadores, se detectó un problema; originalmente se planeaba utilizar indicadores Fisher modelo DLC3000. Pero el rango de nuestros flotadores debe ser de 3,2 metros. Algunos han señalado que el DLC3000 solo permite un rango de 3 metros, aunque se puede ampliar en un 10% (en la documentación sí se indica que es de 3 metros). FOXBORO sí puede alcanzar los 5 metros. Me gustaría preguntar a los colegas más experimentados: ¿alguno de ustedes ha utilizado medidores de nivel con flotador de la marca FISHER cuyo rango sea superior a 3 metros? Agradecería mucho saber cuál es el resultado.
Reply #22016-01-26
¿Por qué se utiliza un flotador para un rango de 3,2 metros? Su instalación, reparación y mantenimiento son complicados. Para una distancia tan grande, lo más práctico es utilizar dos bridas
Reply #32016-01-27
Tiene razón en el piso 3: para medir el nivel con un rango tan amplio, lo mejor es usar doble brida
Reply #42016-01-27
Se recomienda utilizar dos bridas para niveles de líquido superiores a 2 metros: 1. La boya es demasiado pesada, lo que dificulta su mantenimiento. 2. La relación calidad-precio no es buena. Donde sea posible utilizar bridas dobles, es mejor hacerlo, ya que la tasa de fallos en los flotadores es bastante alta.
Reply #52016-01-27
Se utiliza en las secciones de transformación; es un condensado de proceso con temperaturas y presiones elevadas, con una temperatura de más de 250 grados. En realidad, no era necesario que fuera tan largo; 2000 mm serían suficientes. Pero ahora, la distancia entre las aberturas del equipo es de 3,2 metros. Proyecto llave en mano, no hay ganas de discutir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.