¿Se puede inflar y presurizar con pruebas de hidrostasis?

2016-01-26View Original

Thread Content

¿Se puede someter un intercambiador de calor de tipo placa a pruebas de presión, llenándolo de agua y luego aplicando presión directamente con aire comprimido? La presión del compresor de aire es de aproximadamente 6-7 kilogramos.
Reply #22016-01-26
Esto, ¿es arriesgado, no? Pero parece que existe un estándar (tubo o recipiente) que incluye pruebas de presión hidráulica, presión atmosférica, estanqueidad y pruebas de presión con agua y gas.
Reply #32016-01-26
Esto es equivalente a una mezcla de gas y líquido, por lo que se deben tener en cuenta los aspectos de seguridad.
Reply #42016-01-26
De todas formas, se ha explicado bastante bien~ También se han indicado las presiones de prueba
Reply #52016-01-27
Parece que, en los ensayos de combinación gas-líquido, se deben realizar cálculos de verificación o explicar su necesidad. No se puede modificar a la ligera.
Reply #62016-01-27
1. Por lo general, se sigue aumentando la presión del agua con una bomba de presión. 2. Se realizó una prueba de presión al poner en marcha el equipo. Dado que la torre es bastante grande, anteriormente utilizamos una combinación de agua y nitrógeno.
Reply #72016-02-02
La presurización con aire equivale a una prueba de presión de mezcla gas-líquido, lo que es lo mismo que una prueba de presión con gas
Reply #82016-02-02
No se puede. Si se desea utilizarlo, es necesario obtener la aprobación del diseñador.
Reply #92016-03-05
Dicho claramente: no es posible. La presión en las pruebas hidráulicas es diferente a la de las pruebas con mezcla de gas y líquido; ¿cómo se pueden comparar? Además, los requisitos para las pruebas con mezcla de gas y líquido tampoco son los mismos que los de las pruebas hidráulicas. ¿Me he explicado bien?
Reply #102016-03-05
Dicho claramente: no es posible. La presión en las pruebas hidráulicas es diferente a la de las pruebas con mezcla de gas y líquido; ¿cómo se pueden comparar? Además, los requisitos para las pruebas con mezcla de gas y líquido tampoco son los mismos que los de las pruebas hidráulicas. ¿Me he explicado bien?
Reply #112016-03-05
No se puede hacer así. Entonces, eso ya no se llama prueba de presión...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.