Thread Content
La válvula de regulación de oxígeno y la válvula de regulación de hidrógeno se mezclan en una proporción de 3:1, según lo determinado por el controlador de proporciones (módulo de proporciones en el DCS). Si esa proporción supera cierto valor (por ejemplo, 3.5:1), se prohíbe que la válvula de regulación de oxígeno se abra completamente; solo se permite que se abra parcialmente. Aquí está prohibido aumentar el nivel, lo cual es comprensible; basta con añadir un módulo de limitación para permitir solo disminuir el nivel. ¿Cómo solucionarlo? ¿Alguien puede resolverlo? Por favor, ayúdenme a responder.
Este mensaje fue modificado por última vez por huio1983 el 27-1-2016 a las 15:25. Se cambió la forma en que funciona la válvula: si era de acción directa, ahora es de acción inversa, y viceversa. El módulo de control suele tener interfaces de control con efectos positivos y negativos
Este mensaje fue editado por última vez por huio1983 el 27-1-2016 a las 15:54. Si realmente no hay otra opción, basta con realizar una operación de resta: se debe restar del valor calculado por el módulo el doble del valor límite
¿No se puede lograr con control de relación? La salida del controlador de relación controla la válvula de regulación de oxígeno; cuando la proporción entre oxígeno e hidrógeno es mayor que 3:1, la válvula de regulación de oxígeno se cierra inevitablemente.
La válvula de regulación debe estar equipada con un mecanismo de límite; basta con controlar su apertura mediante cables, y se debe poder ajustar dicho límite.
El propietario del sistema controla la relación de proporciones; establecer límites en la válvula de oxígeno no sirve de nada. Solo se pueden añadir límites en la configuración del DCS.