Los puntos de cierre de los interruptores del panel de iluminación de emergencia se conectan en serie y luego se conectan a un punto de alarma normal, desde donde la señal se envía al DCS

2016-01-28View Original

Thread Content

Como dice el título, ¿qué cosas se necesitan instalar? reward_7ree
Reply #22016-02-18
¿Es una señal de alarma por acción del CB? ¿Se conectan en serie las indicaciones de alarma para las acciones de varios CB para ahorrar dinero? Por lo general, un único contacto se conecta directamente al DCS, o bien se utilizan armarios de interruptores inteligentes para transmitir los datos al DCS a través de cables de datos en serie
Reply #32016-02-20
Dado que se trata de iluminación y no de situaciones que requieran altos niveles de seguridad, como en los sistemas de interconexión de seguridad, es posible conectar muchos puntos que deben ser monitoreados (a través de puntos de cierre) a un punto DCS para generar una alarma. Tan pronto como uno de los circuitos falla, el DCS emite una señal de alarma, lo que permite que el personal técnico vaya a inspeccionar y solucionar el problema. Tenemos un lugar donde se hace así. Si se genera una alarma DCS para cada interruptor, se necesitarían muchos puntos DCS, lo que elevaría mucho el costo.
Reply #42016-02-23
Hay cables; basta con que el DCS tenga puntos DI disponibles. . . . No se necesita mucho

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.