Vamos a hacer los ejercicios: Examen para ingenieros en prevención de incendios de nivel 1 del año 2015, parte práctica técnica, páginas 15-16
Thread Content
15. En un edificio, se utilizan muros cortafuegos para dividir las zonas resistentes al fuego. Entre las configuraciones posibles de estos muros cortafuegos, la incorrecta es:A. Los tubos que transportan diésel (con punto de ebullición superior a 60°C) pasan a través de estos muros cortafuegos; los espacios alrededor de dichos tubos deben ser sellados herméticamente con material ignífugo.
B. El muro cortafuego está construido con bloques de hormigón celular, y su capacidad de resistencia al fuego es de 4.00 horas.
C. El muro cortafuego está montado directamente sobre vigas de estructura cuya capacidad de resistencia al fuego es de 3.00 horas.
D. En el muro cortafuego hay puertas cortafuegos de clase A que se cierran automáticamente en caso de incendio.
Respuesta: A
16. Se trata de un edificio comercial cuya longitud es de 100 metros de este a oeste, y su anchura es de 60 metros de norte a sur. La altura del edificio es de 26 metros. La caudalidad diseñada para las bombas contra incendios en el exterior es de 40 L/s. No existe una superficie adecuada en el lado sur para realizar operaciones de extinción de incendios. La cantidad de grifos de extinción de incendios exteriores que deben instalarse a lo largo de la cara sur del edificio, destinada a la extinción de incendios, no debe ser inferior a ( ). A) 1 B) 3 C) 4 D) 2 Respuesta: B
A. Las tuberías que transportan diésel (con punto de ignición superior a 60°C) pasan a través de estos muros cortafuegos; los espacios alrededor de dichas tuberías se sellan herméticamente con material aislante contra el fuego.
B. Los muros cortafuegos están construidos con bloques de hormigón celular, y su capacidad de resistencia al fuego es de 4.00 horas.
C. Los muros cortafuegos se instalan directamente sobre vigas estructurales cuya capacidad de resistencia al fuego es de 3.00 horas.
D. En los muros cortafuegos hay puertas cortafuego de clase A que se cierran automáticamente en caso de incendio.
16. Se trata de un edificio comercial cuya longitud es de 100 metros de este a oeste, y su anchura es de 60 metros de norte a sur. La altura del edificio es de 26 metros. La caudalidad diseñada para las bombas contra incendios en el exterior es de 40 L/s. No existe una superficie adecuada en el lado sur para realizar operaciones de extinción de incendios. La cantidad de rociadores exteriores que deben instalarse a lo largo de la cara sur del edificio, destinados a la extinción de incendios, no debe ser inferior a (B) unidades.
A、1
B、3
C、4
D、2