Thread Content
Cuando en un proyecto de bomba de calor de agua se utilizan más de 10 bombas sumergibles para obtener el agua necesaria, ¿se tiene en cuenta la disminución de rendimiento que ocurre cuando varias bombas funcionan en paralelo?
No entiendo del todo qué quieres decir con “atenuación”. Supongo que hay dos posibles interpretaciones: 1) Si las salidas de todas las bombas están conectadas al mismo colector, entonces es necesario determinar, mediante cálculos, la presión en la salida de cada bomba, a fin de lograr un equilibrio entre el caudal y la presión; 2. Cuando varias bombas funcionan al mismo tiempo, el nivel del agua subterránea ya no se mantendrá en su nivel hidrostático original, sino que seguirá disminuyendo hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es lo que se conoce como nivel hidrodinámico. Al considerar la presión de salida de la bomba, es necesario realizar los cálculos basándose en el nivel dinámico del líquido, y no en el nivel estático. Por supuesto, si se tiene en cuenta el nivel del agua en los próximos años, la situación se vuelve aún más complicada.
¿Deseas que el tanque quede lo suficientemente vacío? La empresa de perforación de pozos le proporcionará la cantidad de agua que produce el pozo, así como el nivel del agua en reposo y en movimiento. Con esta información podrá elegir la bomba adecuada. Si tiene alguna duda, no dude en contactarnos en cualquier momento
Gracias; Pero todavía no lo entiendo del todo. Dicho de otra manera: generalmente, se recomienda que el número de bombas de agua en paralelo no supere las 3. ¿Qué limitaciones existen para el número de bombas sumergibles en paralelo?
¿De dónde proviene el número tres de unidades en paralelo? Creo que se pueden utilizar tantas unidades en paralelo como sea necesario; lo importante es que no haya curvas en forma de “hump”
La bomba de circulación del cuarto de climatización se menciona tanto en el “Manual” como en las “Medidas”.