Pregunta sencilla: ¿qué se hace con los pernos de anclaje y la base cuando se reemplaza el equipo?

2016-01-29View Original

Thread Content

La placa de cimentación y el concreto están unidos entre sí, y además hay pernos de anclaje. Ahora se quiere actualizar el equipo; ¿es posible hacerlo sin dañar la base? Utilizar esta base para la instalación una vez que llegue el nuevo equipo
Reply #22016-01-29
Este mensaje fue editado por última vez por li*nji el 29-1-2016 a las 10:18. Si la ubicación es adecuada y los pernos no están dañados, y se cumplen los requisitos para su instalación, entonces se puede utilizar directamente. En casos de corrosión de los pernos de anclaje, se puede romper el concreto de relleno y el concreto que rodea a los pernos, para luego reemplazarlos. Una vez que el equipo esté instalado en su lugar, se vuelve a realizar el proceso de relleno. Si hay cambios en la ubicación de instalación, se puede utilizar una taladra de impacto para hacer nuevos orificios, y se procede a instalar nuevamente los pernos de anclaje según los requisitos de instalación. Si existe una placa de sujeción hecha de estructura metálica, se puede utilizarla para fijar directamente el nuevo equipo.
Reply #32016-01-29
Lo mejor es no mover la placa base. Si es necesario reemplazarla, hay que eliminar la capa de grout anterior y, una vez instalada nuevamente, volver a aplicar el grout.
Reply #42016-01-29
Eso depende de cuándo se realizó la base. Los dispositivos que vimos en 1987; posteriormente, se decidió que varios equipos en forma de torre necesitaban ser actualizados (aún no se ha llevado a cabo). Según el diseño, para actualizar los equipos es necesario reemplazar la base, ya que la base original ya no cumple con los requisitos normativos actuales.
Reply #52016-01-29
No hay problema, está bien. Basta con buscar el nivel adecuado y volver a realizar el relleno
Reply #62016-06-23
Hola. Para combatir la corrosión de los pernos de anclaje, nuestra empresa ha desarrollado una nueva cinta anticorrosiva para pernos. Su instalación es sencilla, ofrece un buen efecto anticorrosivo y, lo más importante, su precio es económico. Si le interesa, puede obtener más información al respecto
Reply #72016-06-23
Si la profundidad de cimentación, las dimensiones externas, la resistencia de los pernos de anclaje y los cables enterrados cumplen con los requisitos, por supuesto se puede utilizar. Si no es necesario tener en cuenta demasiado la altura de instalación de la nueva bomba, se puede utilizar acero perfilado como soporte. Los pernos de sujeción se fijan en la superficie inferior del soporte de acero perfilado, y la nueva bomba se sujeta al soporte mediante nuevos pernos de sujeción en la superficie superior del mismo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.