Thread Content
Solo hay dos tanques de clase A con una capacidad de 100 metros cúbicos, ya que el espacio es realmente muy reducido. Si se sigue lo establecido en la tabla 4.2.2 de las normas de construcción, no cabe ninguno de ellos. ¿Sería posible, según lo indicado en la tabla 4.2.3, tratar a estos dos tanques como un único grupo de tanques? Solo existe una zona de tanques dentro de un dique de contención. Si la capacidad de cada tanque cumple con los requisitos establecidos en la tabla 4.2.3 de las normas de construcción, ¿se puede considerar a todos esos tanques como un grupo único, para así determinar la distancia de seguridad entre ellos? Tengo la sensación de que no es posible; parece que solo dentro de un área de almacenamiento específica se puede realizar la división en grupos, según lo indicado en la tabla 4.2.3. Es decir, deben haber al menos dos grupos, ¿verdad?
Por lo general, los tanques para productos de tipo A deberían utilizar tanques con techo flotante interno; de esta manera, se necesita solo un espacio de 0,4D. ¿Cuál sería el diámetro de un tanque de 100 metros cúbicos? Incluso con 0,75D no son muchos metros; con 4,2.2 o 4,2.3 probablemente sea más o menos lo mismo.
Disculpe, señor: ¿de dónde proviene la norma según la cual los tanques de almacenamiento de productos de tipo A deben ser tanques con techo flotante interno? ¡Por favor, ayúdeme!
“Normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas”, 6.2.2: Para el almacenamiento de líquidos de las categorías A y B, se deben utilizar tanques con techo flotante de tipo metálico o tanques con techo interno flotante. Para los materiales con requisitos especiales, se pueden utilizar otros tipos de tanques de almacenamiento.