¿Cuáles son las medidas para proteger los cables contra el fuego? (1) Utilizar cables ignífugos. (2) Emplear soportes para cables resistentes al fuego. (3) Utilizar pinturas ignífugas. (4) Instalar paredes y barreras ignífugas en los túneles donde se encuentran los cables, así como en las salidas de los mismos. (5) Los cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario tomar medidas para protegerlos con tuberías especiales o con materiales aislantes e ignífugos
Reply #22016-01-30
¿Cuáles son las medidas para proteger los cables contra el fuego? Respuesta: (1) Utilizar cables ignífugos ; (2) Utilizar soportes para cables ignífugos ; (3) Utilizar pintura ignífuga ; (4) Instalar muros cortafuegos y paneles cortafuegos en túneles de cables, salidas de entresuelos, etc ; (5) Los cables aéreos deben evitarse cerca de las tuberías de aceite y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario utilizar tuberías especiales para protegerlos o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios.
Reply #32016-01-30
¿Cuáles son las medidas para proteger los cables contra el fuego? 1. Utilizar cables ignífugos;   2 Utilizar soportes para cables ignífugos ;   3 Utilizar pintura ignífuga ;   4 Se instalan muros cortafuegos y paneles cortafuegos en los túneles de cables, las salidas de los pasillos intermedios, etc ;   Los 5 cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario instalar tuberías especiales o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios.
Reply #42016-01-30
¿Cuáles son las medidas para proteger los cables contra el fuego? Las medidas para proteger los cables contra el fuego son: (1) utilizar cables ignífugos; (2) emplear soportes para cables resistentes al fuego; (3) usar pinturas ignífugas; (4) instalar paredes aislantes y barreras contra el fuego en los túneles donde se encuentran los cables, así como en las salidas de los mismos; (5) los cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión. De lo contrario, es necesario tomar medidas adicionales para aislarlos o protegerlos del fuego.
Reply #52016-01-30
Respuesta: Medidas de protección contra incendios en los cables: 1. Elegir cables que cumplan con los requisitos de estabilidad térmica. Elija el cable que, en condiciones normales, pueda satisfacer las exigencias de calentamiento derivadas de una carga nominal a largo plazo. En caso de cortocircuito, debe permitir mantener una estabilidad térmica durante un tiempo breve, evitando así que el cable se sobrecaliente y se incendie. 2. Evitar el funcionamiento en sobrecarga. En las operaciones con carga en los cables, generalmente no se debe superar la carga nominal. Si se produce una sobrecarga, es necesario controlar estrictamente el tiempo durante el cual el cable funciona bajo esa carga, a fin de evitar que el calor excesivo provoque incendios en los cables. 3. Cumplir con las normas relativas a la instalación de cables. La instalación de los cables debe realizarse lo más lejos posible de las fuentes de calor. Se debe evitar que estén alineados o crucen con las tuberías de vapor. Si es necesario que estén alineados o crucen, se debe mantener una distancia adecuada entre ellos, además de tomar medidas de aislamiento térmico. Está prohibido que todos los cables estén alineados por encima o por debajo de las tuberías calientes ; En algunos túneles o zanjas de tuberías, generalmente se evita instalar cables; de este modo, cuando sea necesario utilizarlos, se deben tomar medidas de aislamiento térmico ; Instalación de cables aéreos, en particular cables de plástico y caucho; gracias a las medidas aislantes de los tubos térmicos, se evitan efectos como… ; Para el tendido de cables, la distancia entre los cables mismos, así como entre los cables y las tuberías térmicas u otras tuberías, debe cumplir con las normativas establecidas. Además, aparte de lo que se aplica a los cables en sí, es necesario aplicar un margen adicional para evitar que, durante el funcionamiento en invierno, los cables se contrajan y su aislamiento sufra daños. La curvatura del cable debe garantizar un radio de curvatura mínimo, para evitar una curvatura excesiva que dañe el aislamiento del cable ; Se debe evitar instalar los túneles de cables en las conexiones, ya que estas son los puntos más débiles del aislamiento del cable. Cuando es probable que se produzcan cortocircuitos, es necesario instalarlos en el centro del túnel, junto con las placas ignífugas utilizadas en los demás cables. Las disposiciones relevantes, para evitar el sobrecalentamiento de los cables y el daño a su aislamiento, así como todas las medidas efectivas para la prevención de incendios. 4. Realizar inspecciones periódicas. Se deben realizar inspecciones periódicas a los cables eléctricos. También es necesario medir con regularidad la temperatura del aire y de los propios cables. En particular, es importante registrar la temperatura en las cajas de conexión de los cables eléctricos de gran capacidad y de los cables ópticos. Detectar y corregir defectos mediante inspecciones oportunas. 5. Cerrar herméticamente los orificios para los cables, y colocar puertas cortafuegos y separaciones en dichos orificios. Para prevenir incendios en los cables, estos deben pasar a través de paredes, suelos, ejes y canaletas para llegar a las salas de control, los compartimentos para cables, los armarios de control y los armarios de instrumentos. En los lugares donde se encuentran los orificios para los cables, los armarios de control deben estar cerrados de manera hermética, de forma que los cables no sufran daños. En un túnel de cables largo y en sus puntos de conexión, deben instalarse muros cortafuegos y puertas ignífugas. En condiciones normales, las puertas de los canales o agujeros por donde pasan los cables deben estar cerradas. De esta manera, en caso de que se produzca un incendio en los cables, es posible aislar o limitar la propagación del fuego, evitando así que se extienda. 6. A través de la cubierta exterior del cable subterráneo, de color yute. La superficie de los cables enterrados directamente está recubierta con una capa de yute impregnado en asfalto u otro material similar; este revestimiento sirve para proteger el cable. Sin embargo, cuando los cables enterrados se encuentran en canales, túneles o pozos, ese revestimiento de yute impregnado en asfalto debe eliminarse, a fin de reducir el riesgo de incendios. Al mismo tiempo, las tapas de los canales para cables deben estar bien cerradas y cubiertas de manera completa; de esta forma, las escorias no podrán caer sobre los cables, lo que reduce la posibilidad de que se produzcan incendios. 7. Mantener la limpieza y una ventilación adecuada en los túneles de cables. Los túneles o canales para cables deben mantenerse limpios; está prohibido almacenar basura y objetos innecesarios en ellos. El agua y el petróleo crudo presentes en los túneles y canales deben eliminarse de inmediato ; En condiciones normales de funcionamiento, se requieren túneles y pasillos de ventilación adecuados. 8. Mantener una buena iluminación en los túneles o canales de los cables. En las capas de cables, la iluminación o los canales dentro de los túneles de cables suelen estar en buen estado, y se requieren escaleras especiales que conecten los túneles y canales tanto en la parte superior como en la inferior.
Reply #62016-01-30
(1) Utilizar cables ignífugos; (2) Utilizar soportes para cables ignífugos ; (3) Utilizar pintura ignífuga ; (4) Instalar muros cortafuegos y paneles cortafuegos en túneles de cables, salidas de entresuelos, etc ; (5) Los cables aéreos deben evitarse cerca de las tuberías de aceite y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario utilizar tuberías especiales para protegerlos o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios.
Reply #72016-01-30
¿Cuáles son las medidas para proteger los cables contra el fuego? Las respuestas son las siguientes: (1) Utilizar cables ignífugos ; (2) Utilizar soportes para cables ignífugos ; (3) Utilizar pintura ignífuga ; (4) Instalar muros cortafuegos y paneles cortafuegos en túneles de cables, salidas de entresuelos, etc ; (5) Los cables aéreos deben evitarse cerca de las tuberías de aceite y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario utilizar tuberías especiales para protegerlos o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios.
Reply #82016-01-30
El cable se entierra en el suelo, se cubre con arena amarilla y luego se coloca una tapa de cemento encima.
Reply #92016-01-30
 1 Utilizar cables ignífugos;   2 Utilizar soportes para cables ignífugos ;   3 Utilizar pintura ignífuga ;   4 Se instalan muros cortafuegos y paneles cortafuegos en los túneles de cables, las salidas de los pasillos intermedios, etc ;   Los 5 cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión
Reply #102016-01-30
1 Utilizar cables ignífugos;   2 Utilizar soportes para cables ignífugos ;   3 Utilizar pintura ignífuga ;   4 Se instalan muros cortafuegos y paneles cortafuegos en los túneles de cables, las salidas de los pasillos intermedios, etc ;   Los 5 cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario instalar tuberías especiales o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios.
Reply #112016-01-30
1 Utilizar cables ignífugos; 2 Utilizar soportes para cables ignífugos ; 3 Utilizar pintura ignífuga ; 4 Se instalan muros cortafuegos y paneles cortafuegos en los túneles de cables, las salidas de los pasillos intermedios, etc ; Los 5 cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario instalar tuberías especiales o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios.
Reply #122016-01-31
Medidas comunes: 1. Utilizar cables ignífugos;   2 Utilizar soportes para cables ignífugos ;   3 Utilizar pintura ignífuga ;   4 Se instalan muros cortafuegos y paneles cortafuegos en los túneles de cables, las salidas de los pasillos intermedios, etc ;   Los 5 cables aéreos deben mantenerse alejados de las tuberías de petróleo y de las puertas antiexplosión; de lo contrario, es necesario instalar tuberías especiales o tomar medidas de aislamiento y protección contra incendios. Medidas de protección contra incendios en los cables de las centrales eléctricas: 1. Las medidas para evitar que el fuego se propague por los cables son: sellado, bloqueo, recubrimiento, aislamiento, envoltura, rociado de agua y otras.   2. Las pinturas y materiales aislantes deben haber sido sometidos a pruebas técnicas para verificar su calidad. Deben ser producidos por fábricas que cuenten con una licencia de producción emitida por las autoridades policiales. Los productos resultantes deben ser materiales no inflamables o de difícil combustión, adecuados para uso en cables, y deben cumplir con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en las normas correspondientes. Al aplicar la pintura, hay que tener cuidado con la resistencia al fuego del diluyente.   3. Todos los orificios, agujeros, pozos y entradas de cables que atraviesan paredes, pisos y canaletas para cables, con el fin de llegar a las salas de control, los espacios destinados a los cables, los gabinetes de control y los paneles de instrumentos, así como las entradas a las zonas donde se almacena aceite, deben ser sellados herméticamente con material ignífugo. Los cables de las centrales eléctricas pueden recubrirse, a lo largo de cierta longitud, con pinturas resistentes al fuego u otras sustancias ignífugas. Cerca de los canales de cables que conducen al equipo de llenado de aceite, deben implementarse medidas de protección contra la propagación del fuego; además, las tapas de dichos canales deben estar bien cerradas.   4 Si es necesario instalar nuevos cables en las capas de cables donde ya se han aplicado medidas de protección contra incendios, es necesario tomar rápidamente las medidas de protección contra incendios correspondientes.   5. En los pasillos de cables, es conveniente establecer secciones a prueba de fuego cada 60 m.   6 Está estrictamente prohibido colocar los cables directamente sobre las tuberías de vapor. Cuando los cables se instalan en el aire, la distancia mínima entre ellos y las tuberías de vapor debe ser de 1 m para los cables eléctricos y 0,5 m para los cables de control. La distancia con respecto a las tuberías de aceite también debe ser lo más grande posible.   7. Los espacios donde se encuentran los cables, los túneles y pasillos, así como los pozos verticales y los canales para cables, deben mantenerse limpios. No se debe dejar ningún tipo de objeto en ellos. Está estrictamente prohibido que haya aceite acumulado en dichos canales.   8. Los orificios de alivio de presión cercanos a la parte frontal de la turbina, los orificios para las cenizas de la caldera, las puertas antiexplosión y las rejillas de ventilación de aire frío en los molinos de carbón no deben estar orientados directamente hacia los cables. De lo contrario, es necesario tomar medidas de protección contra incendios (como el uso de cubiertas o cajas cerradas).   9 Al verter el aislante en las cajas para cables, dentro de los espacios entre los cables, en túneles o zanjas, la operación de fundir el aislante debe realizarse en el exterior.   10 En los casos en que se instalan varias conexiones de cable una al lado de la otra, se deben colocar separadores entre ellas o rellenar el espacio con material ignífugo.   11. Al intentar apagar incendios en los conductos o lugares con mala ventilación, donde se encuentran las conexiones de los cables, es necesario usar un respirador con suministro de oxígeno y guantes aislantes, además de calzado aislante.   12. En los lados de las cajas de conexión de los cables eléctricos, así como en las áreas adyacentes a ellas, deben aplicarse medidas ignífugas, como envolturas ignífugas.   13 Evitar que, durante la construcción, los cables de alimentación y los cables de control se acumulen juntos, lo que causaría una distribución desigual o incluso un amontonamiento desordenado de los cables. Entre los cables de alimentación y los cables de control, se deben colocar paneles aislantes ignífugos entre capas.   14 En las turbinas de las centrales térmicas, en las salas de calderas y en los sistemas de transporte de carbón, es recomendable utilizar cables blindados o cables ignífugos; no son adecuados los cables de plástico comunes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.