Problemas detectados en las pruebas de los lavadores oculares en invierno

2016-01-30View Original

Thread Content

La semana pasada fui a Shandong para realizar una inspección en campo de los eyectores de agua. Estos eyectores son modelos con calefacción eléctrica, fabricados por nuestra empresa. Durante las pruebas en invierno, se detectó un problema bastante relevante con estos eyectores. Me gustaría preguntarles: ¿cómo lo solucionan ustedes cuando están en el sitio del cliente? Todos saben que los lavabos oculares son equipos de primeros auxilios, que normalmente no se utilizan. Por eso, el agua contenida en sus tuberías puede deteriorarse con el tiempo. Por este motivo, en el lugar donde se encuentran estos dispositivos, es necesario abrir periódicamente sus interruptores para verter el agua acumulada y así comprobar si están en buen estado de funcionamiento. Entonces, al abrir regularmente el dispositivo para enjuagar los ojos durante el invierno con el fin de realizar pruebas, surge un gran problema: el agua que sale del dispositivo se congela en el suelo. Es posible que las personas heridas se resbalen antes incluso de llegar hasta el dispositivo. ¿Qué soluciones hay para esto? ¡Gracias a todos aquí! @jiyuwoaa @MoverAdhesivos @tomtom999999 @song2015
Reply #22016-01-30
Cada semana se inspeccionan los lavados oculares y se drena el agua. Para protegerse del congelamiento en invierno, se puede dejar el agua fluyendo constantemente; el agua utilizada para lavar los ojos se recoge en el recipiente correspondiente, por lo que no se congela en el suelo. De hecho, no se puede probar el sistema de pulverización del lavado de ojos, ya que el agua se congela fácilmente después de ser pulverizada
Reply #32016-01-30
Los problemas que enfrenta el propietario del edificio son más comunes en las instalaciones antiguas. Actualmente, las nuevas instalaciones de la industria petrolera cuentan con salas de bombas; según el principio de los 15 metros, los lavabos para los ojos se ubican generalmente en esas salas. En invierno, las salas de bombas están climatizadas, por lo que no surgen muchos problemas durante las pruebas habituales. En una unidad de hidrocracking que estoy a cargo, cuya construcción y puesta en marcha tuvieron lugar hace 10 años, hay un lavador de ojos junto al tanque de amoníaco líquido. No cuenta con calefacción eléctrica; cada invierno la dejamos inactiva para evitar la congelación, pero eso no cumple con los requisitos necesarios. Por eso, ahora planeamos modificarla y trasladarla a la sala de compresores. En la parte inferior del lavado de ojos se ha diseñado un canal para que, durante las pruebas, el agua fluya hacia allí, lo cual ayuda a resolver el problema de suelos resbaladizos en invierno.
Reply #42016-01-31
En las plantas químicas del norte, los lavabos oculares son una molestia; en invierno, su uso representa un problema desde el punto de vista de la seguridad. Además, el uso de sistemas de calefacción conlleva el riesgo de quemaduras debido a las altas temperaturas, y el uso continuo de agua supone un problema en términos de ahorro energético. Actualmente se utiliza calefacción eléctrica para mantener la temperatura a 30 °C; es necesario realizar descargas periódicas para garantizar un funcionamiento estable, pero los costos de operación son elevados.
Reply #52016-01-31
Tienes algo de razón; no hubo problemas en las pruebas de la parte para lavar los ojos, pero sí hubo problemas en las pruebas de la parte de rociado. Les doy un consejo sencillo: cuando se realizan pruebas en la parte de rociado, existen dos métodos para resolver el problema. 1) El propio dispositivo para lavar los ojos cuenta con un embudo para pruebas de rociado; ya hemos utilizado este equipo en proyectos de AKZO NOBEL. 2) Se puede utilizar otro equipo de prueba para probar la función de rociado. En otras palabras, se puede crear un equipo portátil para pruebas de rociado; nosotros lo utilizamos en los dispositivos para lavar los ojos de un proyecto de BASF en Shanghái.
Reply #62016-01-31
Su método es digno de ser seguido, ¡gracias!
Reply #72016-01-31
Los lavabos oculares con calefacción eléctrica que se utilizan en el norte deberían ser los más seguros y eficaces. En cuanto a los altos costos de operación, lo más importante es el consumo de energía eléctrica. La potencia de un lavabo ocular con calefacción eléctrica es de máximo 200 W, y la temperatura se ajusta entre 25 y 30 °C. Por lo tanto, no consume mucha energía al día; no he hecho cálculos al respecto. ¿Crees que existe algo más eficaz que la calefacción eléctrica? El calentamiento por vapor no puede utilizarse en los lavabos ojos; en cambio, al usar calentamiento por agua caliente, es necesario prestar atención a la temperatura del agua. Por lo general, la temperatura del agua caliente no debe superar los 50 °C. Además, para este propósito, es suficiente utilizar tuberías de DN15. He visto la calefacción por agua caliente en algunos sitios.
Reply #82016-02-03
Todavía no me han enviado el estándar, 79487839@qq.com, gracias
Reply #92016-03-04
Los estándares estadounidenses para los lavabos oculares ya han sido enviados a su correo electrónico. Por favor, revíselos
Reply #102016-03-09
Mi correo electrónico es lizhenqing1973@163.com. Gracias.
Reply #112016-03-10
En la parte inferior del lavado de ojos, las aberturas de drenaje a veces tienen un diámetro de rosca; probablemente sea de DN32. Se pueden conectar tuberías para dirigir el agua hacia el desagüe
Reply #122016-03-30
Hola, veo que cuenta con un enjuagador ocular estadounidense que cumple con la norma ANSI/ISEA Z358.1 2014. ¿Podría enviármelo? 498125371@qq.com. ¡Muchas gracias! Otra pregunta: en los lavados oculares se utiliza casi siempre calefacción eléctrica, ¿se usa también calefacción con agua caliente?
Reply #132016-04-05
Dato extra: Según lo que saben, ¿cuántos lavabos oculares están instalados en el lugar y han sido utilizados en situaciones de emergencia? :L
Reply #142016-04-20
Por lo general, la salida de agua del enjuagador de ojos no se conecta en el sitio del cliente. En cuanto al tamaño y tipo de la conexión, se puede adaptar según los requisitos del cliente
Reply #152016-04-20
Probablemente te encuentres en una región del norte, por eso solo ves eyectores de agua con calefacción eléctrica. Respecto a si se debe utilizar agua caliente para calentar los lavabos ojos, he visto en algunos lugares a los clientes emplear agua caliente con ese fin, pero es difícil controlar la temperatura de esa agua. Por eso, se recomienda seguir utilizando calefacción eléctrica. La calefacción por agua caliente es un problema relacionado con la regulación de la temperatura, y es difícil de controlar
Reply #162016-04-20
El lavado de ojos es un dispositivo de primeros auxilios, por lo que es difícil utilizarlo solo una vez. Pero en cuanto se utiliza el lavado ocular, ocurren accidentes en el lugar; es algo que no queremos ver
Reply #172016-04-20
Quiero decir que el diseño es una cosa, pero la adquisición de los materiales, la ejecución de las obras y el uso por parte del usuario final son cosas diferentes. Incluso he visto casos en los que la gente no entendía ni siquiera qué era el diseño. Muchos de los dispositivos para lavar los ojos están diseñados de forma superficial; hay cosas que prefiero no mencionar. Alguien dijo que todo diseño es en realidad una copia de otro diseño, pero hay copias que ni siquiera se parecen al original. Así, la “seguridad” se va perdiendo poco a poco, debido a esta sucesión interminable de copias. :(
Reply #182016-05-02
Ábrelo con frecuencia para hacer una revisión; coloca un desagüe o canalización cerca

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.