Thread Content
¿Se puede conectar directamente el transmisor de diferencia de presión EJA120 al PLC de Siemens?
¿Se puede conectar directamente el transmisor de diferencia de presión EJA120 al PLC de Siemens? Esta frase es muy vaga. ¡Si miras el principio de procesamiento de datos del PLC, lo entenderás!
En principio, es posible. Dos ejemplos: 1. No hay problema en conectar las señales de presión de tipo eja al PLC. 2. Tampoco hay problema en conectar las señales de diferencia que no son de tipo eja al PLC. Lo principal es que no sé a qué se refiere exactamente con su pregunta; creo que el PLC puede manejar señales analógicas, así que todo está bien.
Si en esta tarjeta solo hay transmisores conectados, está bien (pueden alimentarse con una sola fuente de energía). Pero si en la tarjeta hay tanto elementos pasivos como activos, eso no es aceptable. Aunque es posible que la visualización funcione correctamente, es muy probable que se produzcan interferencias entre los canales. En general, se exige que todos los valores analógicos que ingresan al PLC estén conectados a convertidores de aislamiento; de lo contrario, la fiabilidad **disminuirá**. Muchas tarjetas analógicas de PLC están conectadas a tierra en común, por lo que solo al utilizar la misma fuente de alimentación se evita la interferencia entre ellas.
Cualquier transmisor de señal analógica de dos líneas puede conectarse a los terminales de entrada analógica de un DCS o PLC que cuente con función de alimentación de circuito; esto es una norma industrial. ¿No se sabe cuál es la verdadera intención del autor de la pregunta?