Instrucciones del caudalímetro electromagnético de Colonia

2016-02-01View Original

Thread Content

El medidor de caudal electromagnético de Colonia es de la serie IFM5080K. Sé que se trata de un producto muy antiguo; ya lleva casi 10 años en uso. Actualmente, el medidor muestra siempre el valor -2000. No hay instrucciones para su uso. Por favor, ayúdenme, amigos, para que pueda resolver el problema y poder pasar un buen Año Nuevo
Reply #22016-02-01
Ahora no hay los datos, seguramente están en la computadora de la oficina. Es muy probable que haya un problema con el conversor; no se sabe si es de tipo integrado o separado. Pero primero hay que verificar el valor de la resistencia entre los electrodos y la tierra; por lo general, está entre unos pocos kiloohmios y 100 kiloohmios. Si es posible, se pueden desmontar y limpiar; los electrodos, tras años de uso, pueden desgastarse o incluso desprenderse. Si los electrodos están bien, cámbie el convertidor. Si se trata de un modelo integrado, pida un conector a Cologne y luego reemplace el convertidor por uno separado (por supuesto, sería ideal tener un convertidor integrado). El convertidor requiere pocos parámetros para ser modificado: la constante GK (que se encuentra en la tabla o se puede obtener ingresando al convertidor original para anotar este valor), el diámetro del tubo, el rango de medición; a veces también es necesario modificar el parámetro de longitud del cable o definir unidades de flujo personalizadas.
Reply #32016-02-02
El caudalímetro electromagnético es un caudalímetro de tipo de velocidad; por lo general, muestra la velocidad del flujo, es decir, cuál es la velocidad del agua Luego, se calcula aproximadamente el caudal según la velocidad del flujo y el diámetro Luego, compárelo con los valores medidos También está el hecho de si hay cambios en el medio que estás midiendo. Tal vez sea posible que la constante dieléctrica haya cambiado significativamente ¡También hay que verificar si los conectores están sueltos! Por último, queda revisar el propio medidor de flujo ¡Es posible que el revestimiento esté dañado, que haya residuos en los electrodos, o que la capa de recubrimiento de los electrodos esté dañada, entre otras cosas!
Reply #42016-02-24
¿Necesita más información? Si lo desea, deje un correo electrónico
Reply #52016-02-24
Sí, 422848094@qq.com. Gracias
Reply #62016-02-24
Es un reloj de un solo cuerpo; se desmontó para limpiarlo, y no se observan problemas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.