Thread Content
¿Cuál es la diferencia al establecerlo como prioritario y reiniciar la prioridad después de la interconexión? ¿Cómo se entiende la puerta NAND? ¿Hay alguna leyenda que pueda explicarlo de manera más sencilla, o algún libro?
Sé un poco, pero creo que no podré explicártelo bien. Espero que aparezca algún experto
http://bbs.hcbbs.com/thread-490144-1-1.html
Prioridad de activación y prioridad de reinicio se refieren al estado que se ejecuta cuando tanto el terminal de activación como el de reinicio están en 1. En el caso de la prioridad de activación, la salida es 1; en cambio, en el caso de la prioridad de reinicio, la salida es 0. Una puerta NO, en realidad, realiza una inversión
La última edición de este mensaje fue realizada por HEJIYUER el 1 de febrero de 2016, a las 23:47. Como ejemplo práctico: cuando el nivel del líquido es demasiado alto, se activa un sistema de seguridad que cierra la válvula de alimentación. 1. Prioridad de activación: LAH – La válvula está cerrada. Cuando presiona el botón de reinicio (el reinicio equivale a abrir la válvula), si LAH sigue activo, entonces la válvula no podrá abrirse (porque LAH tiene prioridad, ya que está en estado activo). Es necesario esperar a que LAH desaparezca y luego presionar el botón de reinicio para abrir la válvula. 2. Prioridad al restablecimiento, comúnmente conocido como restablecimiento forzado LAH: la válvula está cerrada. Cuando presiona el botón de reinicio (el reinicio equivale a abrir la válvula), la válvula se abre, independientemente de si LAH está presente o no (ya que la prioridad es el reinicio). En el diseño real de las interbloqueos, se suele utilizar el principio de “prioridad de activación”, ya que: una vez que se activa un interbloqueo, es necesario esperar a que desaparezcan las señales de entrada relacionadas con ese interbloqueo antes de poder reiniciarlo, es decir, antes de poder reanudar el proceso. De lo contrario, podrían ocurrir accidentes. La priorización de activación también es útil, por ejemplo, en el diseño lógico de los paneles de luces de alarma: (no se trata de un diseño de interbloqueo de procesos). 1. Se activa la interconexión, suena la alarma; si presiona “Silenciar”, es decir, reiniciar el sistema, la alarma dejará de sonar. De lo contrario, seguirá sonando sin parar ; Esto es una restauración por parte de los bandidos. 2. Pero en el caso de las luces de alarma de interbloqueo, debería aplicarse un diseño en el que la activación tenga prioridad. Mientras exista una entrada de interbloqueo, incluso si se presiona el botón de reinicio del panel de luces, las luces de alarma seguirán encendidas; eso es algo necesario. Debido a que el estado de la luz de alarma debe coincidir con la situación en el lugar, no se puede utilizar la función de reinicio por fuerza bruta, ya que de lo contrario se inducirá a error al personal interno. . . Puerta NO: por ejemplo, el aceite lubricante debe alcanzar una temperatura determinada antes de que se pueda poner en marcha el compresor. Pero, por lo general, solo se instala una alarma de temperatura baja, TAL. En la lógica de conducción, la alarma que se muestra en la pantalla es TAL, pero la condición para conducir es: NO TAL. Por lo tanto, se debe añadir una puerta lógica INVERSA a la entrada de TAL como condición para poder conducir. @jiaguoyun @budaoweng123 @Un gran caballo con un gran arco
Si necesitas un libro para adquirir un conocimiento profundo del tema, entonces te recomiendo comprar “Fundamentos de la tecnología electrónica digital”, quinta edición, publicado por Higher Education Press. Este libro contiene cinco capítulos que explican en detalle los flip-flops. Te sugiero que lo compres; al leer su contenido, entenderás todo al respecto