Thread Content
El modelo del compresor de amoníaco es JZVLGA193D. Al encenderlo, la frecuencia del motor es de 40 Hz y su velocidad de rotación es de 2400 revoluciones por minuto. De repente, el panel de control emite una alarma que indica “Temperatura de escape baja; se prohíbe cargar energía”. ¿Existe alguna relación entre la temperatura de escape baja y la posibilidad de cargar energía? No puedo comprender esta restricción de alarma en los equipos de corriente alterna de las plantas petroquímicas
En ese momento, la temperatura de los gases de escape era de 30 grados. Más tarde, se realizó una “calibración de temperatura” para elevarla a 35 grados, y solo entonces se pudo añadir el nivel de energía correspondiente
La tripulación exige 35 grados para poder cargarlo. Es bastante interesante
Una temperatura de escape baja puede deberse a que se ha introducido una cantidad excesiva de refrigerante en la entrada, lo cual es perjudicial para el compresor de tornillo.
Una temperatura de escape demasiado baja indica que la temperatura de entrada es baja; si se sigue aplicando carga, es posible que se produzca un sobreenfriamiento
Una temperatura de escape baja indica que la temperatura de entrada del compresor es baja o que existe una compresión húmeda. Esto puede causar que la separación del aceite en el equipo no sea adecuada, lo que a su vez provoca fugas de aceite. En casos graves, esto puede dañar al compresor