Thread Content
La última edición de este mensaje fue realizada por Xiao Gong 1985 el 16-02-2016 a las 07:53. ¿Existen soluciones efectivas para el problema del impacto hidráulico en las tuberías de evacuación de agua?
El golpe de ariete en las tuberías de agua de condensación suele ser causado por una menor cantidad de agua de condensación en alguna de las ramificaciones. Para evitar este problema, se separa esa ramificación que causa el golpe de ariete y se dirige su agua hacia otro lugar.
Esto seguramente se debe a una diferencia de temperatura demasiado grande entre las aguas de condensación. 1. Depende de cuántas vías haya en la mezcla; deberíamos tener más de 150 deshidratadores herméticos. La gran mayoría de los que se utilizan actualmente son deshidratadores bimetálicos, muy estables, y la temperatura de deshidratación es ajustable. 2. También tenemos el agua de condensación de los calentadores y los reboilers. Antes, el agua de condensación del vapor a 1.0 MPa y la del vapor a 0.4 MPa se mezclaban, lo que causaba problemas relacionados con las ondas de choque en el sistema. Pero luego se separaron, y todo volvió a funcionar bien. También hubo un caso en el que la temperatura del agua de condensación del calentador era inferior a 60 grados. Esa agua se mezclaba con el agua de condensación del rehervidor, cuya temperatura era de más de 120 grados. Esto causó problemas graves debido a las ondas de choque hidráulico; posteriormente, se separaron ambas corrientes de agua.
Ver la presión y la temperatura de cada línea de tuberías de condensado; si hay una gran diferencia, se debe tratar cada una por separado, reduciendo la presión, y el agua de condensado se debe acumular en tanques de almacenamiento para su posterior tratamiento.
Ya se ha dicho todo lo que había que decir arriba; yo no diré nada más. De hecho, es la diferencia de temperatura la que causa eso
Se puede instalar un eliminador de golpes de ariete, o bien reemplazar la válvula de retención por una de cierre lento. Por supuesto, también se puede abrir manualmente la válvula de descarga cada vez que sea necesario. Jeje
Verifique la temperatura del agua de retorno del condensado para determinar si es una gran diferencia de temperatura la que causa el golpe de ariete; durante las tareas de mantenimiento, se puede conectar por separado el tubo que transporta el agua a alta temperatura.
Gracias a todos. Seguramente hay algún problema con nuestros deshumidificadores; prácticamente no funcionan. La temperatura del agua de retorno por condensación está alrededor de 120 grados