Problemas con las válvulas de mariposa magnéticas a distancia

2016-02-02View Original

Thread Content

Nuestra empresa produce poliéteres poliolados. Actualmente contamos con **tanques intermedios y tanques para los productos terminados de pequeño tamaño; su diseño se realizó con el fin de facilitar la observación y ahorrar dinero. Se utilizaron, en su totalidad, válvulas de tipo flip-top con control remoto. Ahora se ha detectado un problema: debido a las bajas temperaturas actuales, la viscosidad del poliéter es alta. Por eso, al introducir el material, el nivel del líquido no cambia, o solo varía unos metros, y luego deja de cambiar. Esperemos a que lleguen los instrumentos; con eso ya estará listo. Las poleas que hay adentro no están atascadas. Supongo que es porque los materiales de alta viscosidad se han adherido al flotador que se encuentra dentro del tanque, lo que ha hecho que aumente su peso. Antes, el flotador flotaba sobre la superficie del líquido; ahora, en cambio, permanece suspendido en algún punto de esa superficie, sin moverse con los cambios en el nivel del líquido. Por favor, ¿alguien podría ayudarme a analizar esto y sugerirme alguna solución adecuada? La densidad del poliéter PS es de 1000; la densidad de ese flotador también se calcula en 1000
Reply #22016-02-02
Por favor, que los expertos me ayuden a encontrar una solución adecuada. No tengo suficiente habilidad para resolverlo por mí mismo
Reply #32016-02-02
La densidad del poliéter PS es de 1000; la densidad de ese flotador también se calcula en 1000. Al aprender esto, básicamente no habrá problemas
Reply #42016-02-02
¡Haga que la densidad de la esfera flotante sea aún menor! En resumen, si se reduce un poco el nivel del líquido, no hay problema
Reply #52016-02-02
““Ahora, basta con tirar de él”. Probablemente se deba a que la fuerza magnética no es suficiente, o bien al hecho de que la distancia entre el disco magnético y el cilindro es demasiado grande, o aún a problemas relacionados con la flexibilidad del disco magnético. También está la cuestión de si la diferencia entre el diámetro exterior del flotador y el diámetro interior del cilindro es demasiado grande.
Reply #62016-02-03
El medidor de nivel de tipo de inversión magnética puede sustituir a los medidores de nivel de vidrio o de tubo de vidrio, y se utiliza para medir el nivel del líquido en recipientes sometidos a presión o en recipientes abiertos. No solo permite indicar el nivel en el lugar, sino que también cuenta con funciones de alarma cuando el nivel es peligroso, además de la posibilidad de transmitir señales a distancia, lo que permite la detección y monitoreo a gran distancia.
Reply #72016-02-03
Se puede hacer de nuevo; si hay algún problema con la ejecución,
Reply #82016-02-03
Se puede considerar la posibilidad de aplicar calefacción auxiliar en los flotadores con válvulas de palanca magnética y en las válvulas esféricas superiores e inferiores. Prevenir que la temperatura sea demasiado baja, lo que podría causar un aumento de la viscosidad de los materiales y, por ende, su adherencia entre sí
Reply #92016-02-03
Estoy de acuerdo con lo dicho arriba; la idea de añadir calefacción por vapor es bastante buena
Reply #102016-02-04
Al añadir calefacción, la densidad del medio dentro del flotador magnético difiere de la que hay en el tanque. Por eso, los resultados de las mediciones presentan errores con respecto al nivel real del líquido, y esto se debe a la diferencia en densidades. La viscosidad es demasiado alta, por lo que no es adecuado utilizar válvulas de bola magnéticas. Debería usarse otra forma, como ondas ultrasónicas o radar, etc. Si el precio le parece alto, utilice un transmisor de diferencia de presión de brida simple, con calefacción en la parte inferior; de esta manera, los resultados serán más precisos. Si eso tampoco funciona, mantenga las cosas como están y vaya a tirar de ellas todos los días.
Reply #112016-02-05
Se recomienda calefacción de acompañamiento. O cambiar por una carcasa de vapor con válvula de retención magnética. El problema probablemente radica en la alta viscosidad a bajas temperaturas.
Reply #122016-02-05
Seamos realistas: cámbiemos el transmisor de presión
Reply #132016-02-06
Basta con hacer que la densidad del flotador sea un poco menor, eso es todo
Reply #142016-02-09
Ya no hay nada que se pueda hacer al respecto. O bien cambia el medidor, o bien tienes que ir al lugar donde se encuentra todos los días para realizar el mantenimiento. Si la viscosidad es alta, usar un medidor de tipo de contacto no servirá de nada; sería imposible obtener lecturas precisas
Reply #152016-02-09
Dada la alta viscosidad del medio, se recomienda utilizar un radar de ondas guiadas para medir el nivel del líquido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.