Thread Content
¿Por qué la relación entre la señal de diferencia de presión del medidor de caudal por placa de orificio y el valor mostrado en el registrador no es lineal? Cuando se introducen 4 miliamperios, el registrador muestra 0; cuando se introducen 20 miliamperios, muestra 3000. En realidad, el rango máximo establecido es 3000. Pero cuando se introducen 8 miliamperios, el valor mostrado es 1500 en lugar de 750. Con 12 miliamperios, se muestra 2100, y con 16 miliamperios, se muestra 2600. ¿Qué está pasando aquí? (El modo de entrada seleccionado para el registrador es “diferencia de presión no lineal”)
La relación entre el transmisor de diferencia de presión del medidor de caudal por placa de orificio y el registrador no es lineal
La relación entre la salida del transmisor de diferencia de presión del medidor de caudal por placa de orificio y el registrador no es lineal, sino una relación de raíz cuadrada.
La relación entre la diferencia de presión en la placa de orificio y el caudal es una relación de raíz cuadrada; por lo tanto, se debe aplicar la operación de raíz cuadrada en el transmisor o en el acumulador. En tu caso, se está realizando una raíz cuadrada en el calculador, por lo que la señal de 4-20 mA introducida no tiene una relación lineal con el valor mostrado.
ΔP, qué sé yo… Que venga alguien experto
ΔP, qué sé yo… Que venga alguien experto
El modo de entrada seleccionado para el calculador es la raíz cuadrada de la diferencia de presiones, de forma no lineal. Eso es lo correcto para el cuarto piso
El cálculo cuenta con una opción para seleccionar el tipo de señal de entrada; elija “Raíz cuadrada del caudal” o “Raíz cuadrada de la diferencia de presión”, ¡no elija la opción lineal!
El cálculo cuenta con una opción para seleccionar el tipo de señal de entrada; elija “Raíz cuadrada del caudal” o “Raíz cuadrada de la diferencia de presión”, ¡no elija la opción lineal!