Un mezclador accionado por un motor de frecuencia variable se detiene bruscamente cuando la frecuencia de uso se eleva a 40-50. Así ocurre varias veces seguidas. Pero el giro del equipo es suave y, durante su funcionamiento, no se escuchan ruidos extraños. Por favor, analice las causas de la falla.
El motor no es compatible con la batidora; a altas velocidades, el par de torsión es excesivo, lo que provoca la protección contra sobrecarga del convertidor de frecuencia
Al regular la frecuencia, se debe verificar la corriente y el problema de compatibilidad entre la potencia del motor y la potencia de la batidora.
Las respuestas dadas por los que están arriba son muy razonables. ¿Alguna vez ha alcanzado los 50 Hz? Si antes lograba esa frecuencia pero ahora hay interrupciones en el funcionamiento, revise si la viscosidad del medio, su capacidad o la tensión de alimentación han cambiado, ya que eso podría causar un aumento en la corriente que alimenta al agitador.
¿De qué marca es el convertidor de frecuencia cuya interfaz no muestra la causa de la falla? ~~
Lo que se dice en los pisos 4 y 5 es cierto: cuando se utiliza la regulación de velocidad por frecuencia, la frecuencia del motor aumenta, y por lo tanto también aumenta el consumo de energía del agitador. Si el consumo de energía del agitador supera la capacidad nominal del motor, este se apagará.
¿Qué valor tiene la corriente del convertidor de frecuencia?
He encontrado una bomba, la JHL6-80, con un motor de 22 KW y 2 polos. Al ponerla en funcionamiento, se produce una corriente excesiva. No es posible instalar un convertidor de frecuencia para controlar la corriente a un nivel inferior a 40 A.
Se utiliza un convertidor de frecuencia para controlar la velocidad del motor asíncrono. Al elegir la capacidad del convertidor de frecuencia, la corriente nominal del mismo es un parámetro clave. La capacidad del convertidor debe seleccionarse en función de la máxima corriente de trabajo que pueda surgir durante su funcionamiento. Una vez determinado el motor asíncrono, por lo general se debe elegir el convertidor de frecuencia en función de la corriente nominal del motor, o bien en función del valor de corriente que el motor presenta durante su funcionamiento real (el valor máximo). Cuando el modo de operación es diferente, la forma de calcular y seleccionar la capacidad del convertidor de frecuencia también varía, al igual que los requisitos que debe cumplir el convertidor. Al elegir la capacidad del convertidor de frecuencia, la corriente nominal del mismo es un parámetro clave. La capacidad del convertidor debe seleccionarse en función de la máxima corriente de funcionamiento que pueda producirse durante su uso
Este es el más simple. Primero, hay que ver si el convertidor de frecuencia se detiene debido a una alarma de corriente excesiva. En segundo lugar, se puede prescindir del convertidor de frecuencia y utilizar la frecuencia de red para determinar cuál es la corriente de funcionamiento real. Tercero, en cuanto a las soluciones: si la corriente es ligeramente superior a la corriente de funcionamiento del motor, entonces… Se puede cambiar por un variador de frecuencia de mayor potencia. De todos modos, no llegarás a los 50 Hz, y el motor no se quemará.